Автор Тема: Автоматизация ректификации  (Прочитано 95531 раз)

0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн chelovechik

  • Политолог
  • Эксперт
  • *
  • Сообщений: 9912
  • Спасибо
  • -Отправлено: 358
  • -Получено: 1701
    • www.vilenoff.com


Вовка!!!
Увидел эти фотки после нашего разговора по телефону!!!

Выкинь кнопки и поставь пульт!!!!  Будет красивее , удобней, и легче!!!!

Оффлайн БандерівецьАвтор темы

  • Администратор
  • Эксперт
  • *****
  • Сообщений: 3776
  • Спасибо
  • -Отправлено: 791
  • -Получено: 1057
chelovechik, Ну для первого раза плохо, я уже придумал как красиво сделать.
Ты еще учти что у меня корпус старый, весь поцарапаный.
Наделал много косяков. Учусь сам  :D

Далее плату буду делать двухстороннею.
« Последнее редактирование: 19-08-2012, 22:58:58 от vovanxp »

Оффлайн БандерівецьАвтор темы

  • Администратор
  • Эксперт
  • *****
  • Сообщений: 3776
  • Спасибо
  • -Отправлено: 791
  • -Получено: 1057
chelovechik, После того как просверлил отверстия понял что тормознул, нужно было распечатать плату с кнопками и сделать шаблон, шаблон прикрутить в корпус и через него сверлить отверстия, получилось бы красиво и легко.

Оффлайн Диоген

  • Специалист
  • ***
  • Сообщений: 703
  • Спасибо
  • -Отправлено: 21
  • -Получено: 232
vovanxp, неровности отверстий под кнопки на лицевой панели можно исправить пленкой самоклейкой серого цвета, для лазерных принтеров.Распечатай на ней всю графику и приклей. Только для ровной просечки отверстий, под кнопки, используй заостренную трубку соответствующего диаметра.

P.S. А можно просечку и не делать, а используя тиснение пленки сделать скрытую кнопку.
« Последнее редактирование: 21-08-2012, 21:52:06 от Diogi4 »
Брауншвейгские спирали Гроссе-Ётрингхауза

Оффлайн БандерівецьАвтор темы

  • Администратор
  • Эксперт
  • *****
  • Сообщений: 3776
  • Спасибо
  • -Отправлено: 791
  • -Получено: 1057
Как-то так.
 Плату делал методом фоторезиста позитив-20
« Последнее редактирование: 09-09-2012, 21:16:54 от vovanxp »

Оффлайн Олежище

  • Эксперт
  • ******
  • Сообщений: 2245
  • Спасибо
  • -Отправлено: 676
  • -Получено: 943
  • Любитель рыбалки
Вовчик, молодец! Первая в жизни двухсторонка, поздравляю. Вот эти три одинаковых разъема на плате к ним, что подключено? Я к тому, что ты их обязательно когда нибудь перепутаешь, если это термодатчики то и ладно....

Оффлайн БандерівецьАвтор темы

  • Администратор
  • Эксперт
  • *****
  • Сообщений: 3776
  • Спасибо
  • -Отправлено: 791
  • -Получено: 1057
Вовчик, молодец! Первая в жизни двухсторонка, поздравляю. Вот эти три одинаковых разъема на плате к ним, что подключено? Я к тому, что ты их обязательно когда нибудь перепутаешь, если это термодатчики то и ладно....

Все три разъема имеют одинаковую распиновку, 1-+5, 2-GND, 3-DATA,  если и перепутается то ничего страшного, я с самого начала так задумал, потом на плату нанесу обозначения.

1) Для линии датчиков температуры
2) Для датчика давления
3) Для IR, то есть для управления с пульта


Не успел добавить разъем для подключения датчика концентрации паров этилового спирта. Ну ничего, в следующий версии уже будет.

На всякий случай поставил 4-е разъема по 8-мь выводов на каждый порт МК, несколько выводов остаются свободными, к ним без проблем смогу что-то подключить.
« Последнее редактирование: 10-09-2012, 14:18:59 от vovanxp »

Оффлайн Диоген

  • Специалист
  • ***
  • Сообщений: 703
  • Спасибо
  • -Отправлено: 21
  • -Получено: 232
"Лачком вскроешь - ВО БУДЕТ!" (R)  ;)

разъем для подключения датчика концентрации паров этилового спирта
А подробнее...
Наверно я что-то пропустил. На сколько я помню, одного датчика мало, там целая схема нужна.
 И где он будет?
« Последнее редактирование: 10-09-2012, 20:56:57 от Diogi4 »
Брауншвейгские спирали Гроссе-Ётрингхауза

Оффлайн БандерівецьАвтор темы

  • Администратор
  • Эксперт
  • *****
  • Сообщений: 3776
  • Спасибо
  • -Отправлено: 791
  • -Получено: 1057
верно я что-то пропустил. На сколько я помню, одного датчика мало, там целая схема нужна.
 И где он будет?
Да там и получается маленькая схема, в основном для того чтоб получить 0,9 вольт. Резистор ставить не хочу, не кошерно.
Есть несколько вариантов как сделать, пока выбираю.

Оффлайн chelovechik

  • Политолог
  • Эксперт
  • *
  • Сообщений: 9912
  • Спасибо
  • -Отправлено: 358
  • -Получено: 1701
    • www.vilenoff.com
vovanxp, Вовка привет!
Как реализована регулировка жидкостного отбора? 10 секунд открыт, 20 закрыт, или каждую третью секунду открыт?

Оффлайн БандерівецьАвтор темы

  • Администратор
  • Эксперт
  • *****
  • Сообщений: 3776
  • Спасибо
  • -Отправлено: 791
  • -Получено: 1057
vovanxp, Вовка привет!
Как реализована регулировка жидкостного отбора? 10 секунд открыт, 20 закрыт, или каждую третью секунду открыт?
Привет!
Жидкостный пока, а может и никогда, реализован не будет, не вижу никакого преимущества в жидкостном отборе, продукт  при паровом отбор лучше, головы концентрированный, хвосты в отбор хуже лезут.
« Последнее редактирование: 11-09-2012, 10:09:39 от vovanxp »

Оффлайн chelovechik

  • Политолог
  • Эксперт
  • *
  • Сообщений: 9912
  • Спасибо
  • -Отправлено: 358
  • -Получено: 1701
    • www.vilenoff.com
Но всё же, как ты считаешь что лучше.......    10 и 20 или каждый третий?????????

Оффлайн БандерівецьАвтор темы

  • Администратор
  • Эксперт
  • *****
  • Сообщений: 3776
  • Спасибо
  • -Отправлено: 791
  • -Получено: 1057
Но всё же, как ты считаешь что лучше.......    10 и 20 или каждый третий?????????
Колонна как организм, когда она работает на себя она себя хорошо чувствует, любой отбор для нее это как стресс, поэтому я бы делал период наименьший.
При большом периоде
1) Колона выходит из режима
2) Хвосты поднимаются быстрее чем опускаются в низ.

Каждую третью секунду лучше.

Оффлайн Игорь

  • Администратор
  • Эксперт
  • *****
  • Сообщений: 18833
  • Спасибо
  • -Отправлено: 1210
  • -Получено: 13355
  • Думи мої думи...
    • Каптерка
У меня сейчас клапан отбора при отборе неисправимых голов открывается 60 раз в час, при отборе подголовников 180 раз в час.
При отборе тела 1000 раз в час.
При отборе исправимых хвостов - 1000 раз в час, при выводе из колонны сивухи клапан открыт непрерывно.
« Последнее редактирование: 11-09-2012, 07:37:08 от Игорь »
Віриш ти в Бога чи ні, йому байдуже.
Важливо, щоб Бог в тебе вірив, а не навпаки.

Оффлайн chelovechik

  • Политолог
  • Эксперт
  • *
  • Сообщений: 9912
  • Спасибо
  • -Отправлено: 358
  • -Получено: 1701
    • www.vilenoff.com
открывается 60 раз в час,
На какое время?

При отборе тела 1000 раз в час.
  На какое время?

Если я правильно понимаю, то клапан открыт постоянно а иголка является дюзой! (2000 мл\ч), то есть клапан открыт каждые 3,6 сек без выключения?

Тогда вопрос как организован отбор 1000 мл\ час?
Клапан открыт 3,6 сек и закрыт 3,6 сек?     
Или клапан открыт 18 сек и закрыт 18 сек?