Автор Тема: Манометр  (Прочитано 15372 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн sviteck

  • Постоялец
  • **
  • Сообщений: 110
  • Спасибо
  • -Отправлено: 20
  • -Получено: 7
  • Специализация - ректификация
Чуть дополирую прошивку и выложу вместе со схемой.
  Схема будет?

Оффлайн Delta

  • Глобальный модератор
  • Эксперт
  • *****
  • Сообщений: 9161
  • Спасибо
  • -Отправлено: 1451
  • -Получено: 3053
Схема будет?
sviteck, а толку от схемы без прошивки?
Хочешь набраться опыта - купи грабли!
Обходя чужие грабли, Вы теряете драгоценный опыт!

Оффлайн sviteck

  • Постоялец
  • **
  • Сообщений: 110
  • Спасибо
  • -Отправлено: 20
  • -Получено: 7
  • Специализация - ректификация
Чуть дополирую прошивку и выложу вместе со схемой.
я как понял выложу прошивку со схемой.
 Я бы купил прошитую Тиньку или набор деталей., как говорится KIT. В худшем случае просто прошивку купил бы, Когда то надо же учиться прошивать контроллеры.

Оффлайн ИгорьАвтор темы

  • Администратор
  • Эксперт
  • *****
  • Сообщений: 18861
  • Спасибо
  • -Отправлено: 1210
  • -Получено: 13441
  • Думи мої думи...
    • Каптерка
Секретов не будет. Когда я поставлю точку в разработке, всё выложу в этой ветке.
Схемы для двух видов индикаторов готовы, прошивки еще требуют небольшой доработки. Все без проблем работает, но я хочу сделать настройки интуитивно понятными.
« Последнее редактирование: 30-08-2013, 11:25:30 от Игорь »
Віриш ти в Бога чи ні, йому байдуже.
Важливо, щоб Бог в тебе вірив, а не навпаки.

Оффлайн Cmit

  • Специалист
  • ***
  • Сообщений: 622
  • Спасибо
  • -Отправлено: 107
  • -Получено: 133
Игорь, твой манометр хорошо работал  бы в управлении отбором по давлению,вместо датчика  температуры в низу колоны ,он бы опережал залет температуры ,а это еще один шажок в получении высококачественного продукта.

Оффлайн atz

  • Наблюдатель
  • *
  • Сообщений: 2
  • Спасибо
  • -Отправлено: 24
  • -Получено: 0
Игорь, подумай об прошивки так что и с другом  датчиком возможно манометр  работал.  MPXV5004DP. Выбор масштаба.

Оффлайн ИгорьАвтор темы

  • Администратор
  • Эксперт
  • *****
  • Сообщений: 18861
  • Спасибо
  • -Отправлено: 1210
  • -Получено: 13441
  • Думи мої думи...
    • Каптерка
Масштаб можно будет изменить в исходнике прошивки.
Віриш ти в Бога чи ні, йому байдуже.
Важливо, щоб Бог в тебе вірив, а не навпаки.

Оффлайн Delta

  • Глобальный модератор
  • Эксперт
  • *****
  • Сообщений: 9161
  • Спасибо
  • -Отправлено: 1451
  • -Получено: 3053
твой манометр хорошо работал  бы в управлении отбором по давлению,вместо датчика  температуры в низу колоны
Я думаю, что лучше бы они работали в спарке ;)
Хочешь набраться опыта - купи грабли!
Обходя чужие грабли, Вы теряете драгоценный опыт!

Оффлайн GrOV

  • Профессионал
  • *****
  • Сообщений: 1268
  • Спасибо
  • -Отправлено: 169
  • -Получено: 427
  • Профессиональный начинающий ;)
хорошо работал  бы в управлении отбором по давлению,
Отбор по давлению (в кубе, а не то, что предлагает Игорь-по пару и по перепаду) - в корне неправильно...Падение давления в кубе/колонне - есть функция от отбора..
« Последнее редактирование: 03-09-2013, 05:17:47 от GrOV »
Мозги даны каждому..Не все читали инструкцию по эксплуатации..

Оффлайн ИгорьАвтор темы

  • Администратор
  • Эксперт
  • *****
  • Сообщений: 18861
  • Спасибо
  • -Отправлено: 1210
  • -Получено: 13441
  • Думи мої думи...
    • Каптерка
Есть у меня такая черта характера...
Я достаточно силен в разработке несложных специализированных устройств, но дизайн, оформление для меня - смерть. Интерес к устройству я теряю тогда, когда оно заработало, и поэтому до оформления у меня как правило не доходит. И толково получается только в том случае, если до нормального внешнего вида прибор доводит кто-то другой.
Так и сейчас.
Получил  "с прокачки" свой манометр.  Разница между "было" и "стало" заметна.

Манометр-сигнализатор  давления от 0 до 999 мм.в.ст. с двумя порогами сигнализации, с креплением на трубу д.110 мм.


Віриш ти в Бога чи ні, йому байдуже.
Важливо, щоб Бог в тебе вірив, а не навпаки.

Онлайн chelovechik

  • Политолог
  • Эксперт
  • *
  • Сообщений: 9912
  • Спасибо
  • -Отправлено: 358
  • -Получено: 1701
    • www.vilenoff.com
Даже очень красивенько!

Оффлайн Аквалюб

  • Новичок
  • **
  • Сообщений: 44
  • Спасибо
  • -Отправлено: 11
  • -Получено: 6
Поддерживаю - смотрится здорово ! 

Оффлайн ИгорьАвтор темы

  • Администратор
  • Эксперт
  • *****
  • Сообщений: 18861
  • Спасибо
  • -Отправлено: 1210
  • -Получено: 13441
  • Думи мої думи...
    • Каптерка
Я доволен тем, что мне ужалось реализовать идею сенсорных кнопок. Так что кнопеи у меня не клацающие, а просто кусочки фольги под пластиком.
Суть в том, что при подаче плюса на фольгу через мегаомный резистор, "единица" появляется на фольге не мгновенно, а через 5 миллионных секунды. За это время таймер успевает досчитать примерно до сорока.
Если я ставлю палец на пластик, под которым лежит фольга, единица появляется позже- таймер успевает досчитать до 60-80-100... Это дает контроллеру понать нажата кнопка или нет.

Все, убегаю...
Віриш ти в Бога чи ні, йому байдуже.
Важливо, щоб Бог в тебе вірив, а не навпаки.

Оффлайн Delta

  • Глобальный модератор
  • Эксперт
  • *****
  • Сообщений: 9161
  • Спасибо
  • -Отправлено: 1451
  • -Получено: 3053
Игорь, ну а цена вопроса? И когда ожидать в продаже?
Хочешь набраться опыта - купи грабли!
Обходя чужие грабли, Вы теряете драгоценный опыт!

Оффлайн variaevg

  • Новичок
  • **
  • Сообщений: 48
  • Спасибо
  • -Отправлено: 0
  • -Получено: 3
Отлично подходит "Программируемая шкала" с ее функциональностью + MPX5010DP.
Стоит 100 грн.

http://pryzma.in.ua/miniatyrnie_moduli_v_konstruktive_3d14led.html