Ремонт
добавлено: 13-04-2016, 18:38:54
Давно не использую ИРТ-4к в системах автоматизации. Последний раз я поставил три таких устройства в системе GSM сигнализации крупной котельной. Если какая-то из 12-ти контролируемых температур выходит за установленные границы, начальник котельной (мой товарищ) получает СМС сообщение.
Недавно он принес мне две приболевших ИРТ-шки с одинаковым диагнозом - одно из реле не срабатывает когда надо, но соответствующая точка на индикаторе мигает.
Пишу это сообщение потому, что уже слышал подобные симптомы от коллег и, как оказалось, устранить эту проблему несложно.
В обоих устройствах причиной неисправности оказался сгоревший стабилитрон на 4,7 вольт в базовой цепи транзистора, управляющего релюшкой. Замена этого стабилитрона на исправный устранило проблему.
Если кто-то захочет устранить проблемы со своим ИРТ, может воспользоваться приложенными фото.
| Неисправный стабилитрон в цепи третьего реле. |
| Стабилитрон третьего реле после замены. Можно использовать не только стабилитрон в SMD исполнении, но и обычный, с выводами |
| Если молчит не третье реле, а четвертое, нужно менять этот стабилитрон. |
| Если первое - этот. |
| Если второе - этот. |
Удачи.