Автор Тема: ТЭНы для всего.  (Прочитано 47416 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Игорь

  • Администратор
  • Эксперт
  • *****
  • Сообщений: 18863
  • Спасибо
  • -Отправлено: 1210
  • -Получено: 13445
  • Думи мої думи...
    • Каптерка
  1.можно ли применять воду в качестве заземления.? 2. что пишут по этому поводу правила эксплатации электроустановок.  :)
1. Нет
2. ПУЭ запрещают использовать не то, что воду, а даже водопроводные трубы качестве заземления если на них могут быть изолирующие вставки. А они как правило есть - это участки из полимерных труб.
« Последнее редактирование: 27-07-2019, 09:41:48 от дед Игорь »
Віриш ти в Бога чи ні, йому байдуже.
Важливо, щоб Бог в тебе вірив, а не навпаки.

Оффлайн Игорь

  • Администратор
  • Эксперт
  • *****
  • Сообщений: 18863
  • Спасибо
  • -Отправлено: 1210
  • -Получено: 13445
  • Думи мої думи...
    • Каптерка
Если точно - вот пункт ПУЭ.1.7.123. Не допускается использовать в качестве РЕ проводников: металлические оболочки  изоляционных  трубок  и  трубчатых  проводов,  несущие  тросы  при  тросовой электропроводке,  металлорукава,  а  также  свинцовые  оболочки проводов и кабелей; трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопления; водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок.
« Последнее редактирование: 27-07-2019, 09:40:42 от дед Игорь »
Віриш ти в Бога чи ні, йому байдуже.
Важливо, щоб Бог в тебе вірив, а не навпаки.

Оффлайн Yarda

  • Политолог
  • Профессионал
  • *
  • Сообщений: 1335
  • Спасибо
  • -Отправлено: 266
  • -Получено: 548
  • Ни дня без дела
Об электропроводности воды.Чтоб не  утонуть в теоретическом обосновании ее, расскажу жизненный пример.скрыть/показать
Yarda,  и какой из этого вывод.
 1.можно ли применять воду в качестве заземления.?
 2. что пишут по этому поводу правила эксплатации электроустановок.  :)

Вывод по первому пункту ж я уже сделал. Вода не является таким проводником, который бы обеспечил сопротивление заземления меньше 4-х ОМ. Так что при пробое ТЭНа на корпусе куба будет то же напряжение, что и в сети. Может быть больно. А то и все.....
По второму пункту ответил Игорь.

« Последнее редактирование: 27-07-2019, 16:46:47 от Yarda »
Наше дело правое!

Оффлайн гуральник

  • Профессионал
  • *****
  • Сообщений: 1537
  • Спасибо
  • -Отправлено: 505
  • -Получено: 540
  • Новачок
трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопления; водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок.
Якщо в будинку стояк чавунний,то на нього можна ставити заземлення? :o
Якщо після 50 ваше життя вас не влаштовує, випий ще 50...

Оффлайн BazilVV

  • Профессионал
  • *****
  • Сообщений: 1109
  • Спасибо
  • -Отправлено: 990
  • -Получено: 479
  • Василь.
Якщо в будинку стояк чавунний,то на нього можна ставити заземлення?

Ні, не можна!
Тому що стояк складається із кусків труб, в яких стики запакльовані паклею і залиті сіркою, на цих стиках немає надійного контакту.

Оффлайн vitallicheg

  • Политолог
  • Эксперт
  • *
  • Сообщений: 2727
  • Спасибо
  • -Отправлено: 381
  • -Получено: 780
У Отца в бригаде когда то вот из-за таких заземлений убило сантехника.
Производили сварочные работы в подвале, сварщик вырезал участок трубы а сантехник придерживал вставку, взялся руками за края трубы, и человека не стало ...
« Последнее редактирование: 27-07-2019, 18:27:26 от vitallicheg »

Оффлайн voffka75

  • Профессионал
  • *****
  • Сообщений: 1095
  • Спасибо
  • -Отправлено: 367
  • -Получено: 387
Сорри, ламерский вопрос: А как подключить тэн 4,5 кВт?

Собственно, вводной автомат на дом 32А, автомат на винокурню 25А, китайский диммер на 6000 ватт, то есть вроде могу себе позволить тэн на 5,5 кВт. Но как его подключать, если евровилка и евророзетка на 16А? Устанавливать специальные силовые розетки и вилки?

Оффлайн DeltaАвтор темы

  • Глобальный модератор
  • Эксперт
  • *****
  • Сообщений: 9161
  • Спасибо
  • -Отправлено: 1451
  • -Получено: 3053
Устанавливать специальные силовые розетки и вилки?
Ну да...а еще и проводка должна соответствовать! ;)
Хочешь набраться опыта - купи грабли!
Обходя чужие грабли, Вы теряете драгоценный опыт!

Оффлайн voffka75

  • Профессионал
  • *****
  • Сообщений: 1095
  • Спасибо
  • -Отправлено: 367
  • -Получено: 387
Проводка хорошая, медная толстая

Оффлайн moh1971

  • Политолог
  • Эксперт
  • *
  • Сообщений: 2868
  • Спасибо
  • -Отправлено: 530
  • -Получено: 656
  • "Люльки курили полягавши, Або горілочку пили"
Устанавливать специальные силовые розетки и вилки?
Однозначно.С простыми ты намаешься.

Оффлайн Микола Григорович

  • Эксперт
  • ******
  • Сообщений: 3849
  • Спасибо
  • -Отправлено: 700
  • -Получено: 480
  • Жыве Беларусь.
На такі штепселі перейшов. Проблеми зникли.
82247-0

добавлено: 25-08-2019, 17:10:05
voffka75, Знайшов назву;
https://svet-vitebsk.by/products/wiring_accessories/electric_connectors/s020.html
« Последнее редактирование: 25-08-2019, 17:10:05 от Микола Григорович »
Смеяться, право, не грешно над всем, что кажется смешно.

Оффлайн GRIP

  • Политолог
  • Опытный
  • *
  • Сообщений: 256
  • Спасибо
  • -Отправлено: 152
  • -Получено: 45
Проводка хорошая, медная толстая
Какой диаметр? Может быть изоляция толстая а провод тонкий. По моим понятиям 4 квадрата по меди да толстая!
Поскольку истина- в вине,то часть её уже во мне

Оффлайн voffka75

  • Профессионал
  • *****
  • Сообщений: 1095
  • Спасибо
  • -Отправлено: 367
  • -Получено: 387
Знайшов назву;
Спасибо, большое. Я так понял, это розетки для электроплит?

Оффлайн Pasha

  • Новичок
  • **
  • Сообщений: 43
  • Спасибо
  • -Отправлено: 18
  • -Получено: 2
Знайшов назву;
Спасибо, большое. Я так понял, это розетки для электроплит?
Они самые. Подбери соответственно провод на тэн под твои кВт, если проводка в доме позволяет, то вперед :)

Оффлайн Игорь

  • Администратор
  • Эксперт
  • *****
  • Сообщений: 18863
  • Спасибо
  • -Отправлено: 1210
  • -Получено: 13445
  • Думи мої думи...
    • Каптерка
Я долго и давно использовал белорусские трех- и четыреззубые вилки-розетки с плоскими контактами. Но потом перешел на турецкие16-амперные вилки. В моих устройствах мощность больше трех киловатт кратковременна, если розетка нормальная, с подпружиненными контактами, проблем не бывает.
Віриш ти в Бога чи ні, йому байдуже.
Важливо, щоб Бог в тебе вірив, а не навпаки.