Варистор тоже не отключит автомат на 16ампер.
Легко.
Давай разбираться как он работает. Если напряжение между его ножками превышает определенный порог (то есть если пришел наш убийственный импульс), он в течении 25 нС (0,000000025 секунды) меняет сопротивление с мегаом до единиц ома. А как только напряжение становится ниже допустимого, он снова становится почти диэлектриком. При ловле импульса, ток через варистор может достигать сотни ампер, и вся энергия импульса превращается в тепло. Если импульс достаточно короткий (а обычно именно с такими мы и сталкиваемся), варистор легко рассеивает это тепло и мы просто не замечаем проблем. Если же импульс затянулся или короткие импульсы следуют часто, он перегреется, оксид цинка в нем необратимо спечется и произойдет КЗ. Схема при этом никак не пострадает, так как весь ток короткого замыкания полностью пройдет через варистор и в схему не попадет. Автомат вырубит. Придется менять варистор за 8 копеек. Чтобы взорвавшийся варистор не расколотил коробку, на него надо одевать кусочек тонкой термоусадки. Тонкой чтобы не сильно его теплоизолировать.
Буду закругляться. Ставить предохранитель на низковольтную цепь для защиты от высоковольтных импульсов нет смысла. Все, что он может дать, это необходимость кроме других деталей менять еще и предохранитель.
Есть доля логики ставить его в паре с варистором, но и тут есть сомнения. Один такой пробный вариант мы с Валерой сделали. Ответвление к паре резистор-конденсатор разорвали предохранителем меньше ампера, и после него поставили варистор. Проблемы закончились, варистор гасит импульсы, предохранитель не сгорает. И слава Богу, иначе, после сгорания предохранителя, летели бы полупроводники, которые предохранитель, сгорая, отрезал бы от варисторной защиты. Я говорю о ключах клапанов - высоковольтной части МОСек и о всех трех симисторах - не только клапанных, но и о ТЭНовом. Если его пробьет, а автомат не вырубит (сплавившимся варистором), ТЭН заработает напрямую и беда может быть не игрушечной, а настоящей.
И в заключение...
У покойного Гасблендера была самая яркая ситуация, которая, собственно говоря, и заставила глубоко влезть в суть дела.
У него долго и без проблем работала Роса до тех пор, пока на его линии электроснабжения не реанимировали какую-то ферму.
Первой полетела Роса.
Заменили на защищенную варистором. Проблема с Росой закончилась, но через пару дней сгорел холодильник и то ли телевизор, то ли компьютер.
Ему посоветовали поставить реле напряжение и это помогло. Но... свет стал отключаться каждые пару часов. Ректификация стала невозможной. Он постепенно поднимал порог срабатывания в надежде снизить частоту отключений - тщетно. Я посоветовал ему убрать реле и прямо после автомата на вводе поставить мощный варистор (диаметр 20 мм). Первый варистор взорвался, вырубив автомат, через день. Ничего кроме копеечного варистора не пострадало. Второй проработал неделю и тоже выпустил волшебный дым, закоротив фазу с нулем. И снова без потерь.
Решили поиграться. Саша купил жменю варисторов чуть поменьше и натыкал их где было не лень, в каждой розетке. С того момента все закончилось. Ни одной проблемы примерно год, до его ухода.
ZSerje,
vadiv, если вы все еще считаете, что плавкий предохранитель нужен, то я сейчас нарисую схемку, попробуйте разместить предохранитель так, как вам кажется правильным. Но имейте ввиду, что в большинстве случаев варистор диаметром 14 мм между контактами Фаза и Ноль Росы решает все проблемы, и только очень редко приходится менять бахнувший варистор, который стоит не больше предохранителя.