С проводами ТЭНа провода датчиков можно прокладывать параллельно и рядом без проблем. А вот с проводом к клапану могут быть проблемы.
Это может показаться странным, но имеет простое объяснение. Дело в самой прошивке устройства.
При открытии силового симистора примерно в середине полупериода, по проводам ТЭНа проходит очень мощная помеха, которая часто вырубает датчики, вернее - ломает связь между датчиком и контроллером. олт этого спасает правильная экранировка, но не всегда.
Замучавшись бороться с этой бедой, я принял кардинальные меры.
Роса измеряет обе температуры 1 раз в 6 секунд, цикл замера составляет 2 периода сети. Чтобы в это время помехи не мешали связи, контроллер на эти два периода прекращает управлять симистором - полностью закрывает его если настройка мощности меньше 50%, или полностью открывает при настройке больше 50%, и в это время симистор не "дергает" сеть и не создает помех. Если присмотреться, лампочки накаливания при работающей Росе подмаргивают раз в 6 секунд. Это и есть моменты замера температуры.
С клапанами ситуация иная. Такого контроля нет и помехи возможны. Но не обязательно. Могу прямо сейчас проверить - у меня идет ректификация, заканчивается отбор голов, и я могу провод датчика перегрева переплести и с кабелем ТЭНа, и с кабелем спиртового клапана. Отпишусь.
добавлено: 08-07-2018, 23:52:51
Переплел провод ТЭНа и провод датчика 25 минут назад. Проблем нет.
Сейчас переплету с проводом спиртового клапана.
добавлено: 09-07-2018, 06:40:19
Провод верхнего датчика плотно переплетен с проводом спиртового клапана. Подголовники отобрались в таком положении, сейчас отбирается тело. Проблем нет, так и оставил.
На всякий случай - несколько строк информации из цикла "как оно работает".
Нередко случается так, что датчики не отвечают на запросы контроллера или выдают заведомо неправильные, невероятные значения, особенно если они работают рядом с с фазным регулятором мощности. Это приносило немало проблем тем, кто пользовался спаркой ИРТ4К - РМ-2. Именно это в свое время подтолкнуло меня к началу работ с контроллерами и к добавке к указанной спарке своей управляющей платы.
Судя по тому, что производитель РМ-ок начал выпускать датчики с экранированным проводом и переделал ИРТ на трехпроводное подключение датчиков, проблема стала распространенной. Но эти меры уменьшили, а не устранили проблему.
Вдоволь прогулявшись по такого рода граблям, я накопил некоторый опыт и применил его, разрабатывая РМ-2.
Роса измеряет температуры каждые 6 секунд. Если какой-то датчик не отвечает или дает заведомо ложные данные, этот цикл измерения считается неудачным, и для работы и отображения используются предыдущие данные от этого датчика. Если неудачные циклы измерения повторяются 10 раз подряд, то есть в течении минуты не удается получить информацию от датчика, Роса останавливает работу, дает сигнал и пишет причину остановки с номером споткнувшегося датчика. Если же неудачные циклы измерений хоть иногда сменяются удачными, если удается получить данные от датчика как минимум раз в минуту, Роса продолжает работать и не морочит хозяину голову.Этот способ вместе с замером температур во время пауз управления симистором, сделали Росу достаточно помехоустойчивой. И если Роса сообщает о неисправности датчика, то это скорее проблема в его контакте, чем влияние помех.
добавлено: 09-07-2018, 06:40:14
Работает до сих пор..