И где я здесь увидел десятые доли градуса и поправки на давление и прочее
Иногда за моим многословием теряется смысл...
Поэтому есть смысл подводить итоги. А они таковы.
Управление отбором по температуре в колонне страдает болезнью пост-фактума. Оно всегда запаздывает, даже если делать поправки на давление, фазу луны и курс доллара.
Управление по кубовой температуре - это превентивное управление, не допускающее движения примесей по колонне и не страдающее запаздыванием.
В алгоритм, который я написал, уже заложен запас надёжности, который позволяет не делать поправок температуры на давление. Если ты снизить отбор при показаниях градусника в кубе 85 градусов, а на самом деле, с учётом поправок, это будет 84 или 86, ничего страшного не случится.
Если же ты будешь старт-стопать по температуре в колонне, даже с супер-точными поправками, то первый подъем температуры ты заметишь поздно, минут через 30 или 60 после того, как примеси уже двинулись по колонне.