Опять возник вопрос по ТРСке.
t1.4 - температурный зазор замыкания ключа
Зазоры - это количество градусов, на которое температура должна перевалить порог чтобы сработал ключ.
Конкретный пример: Выставлена температура 4*С, зазор 1*С. Алгоритм срабатывания ключа - сверху вниз.
Реле включается при температуре 3*С, при повышении температуры до 3,1*С, реле отключается. Так и должно быть?
Или температура должна подняться до 4*С, чтобы отключилось реле?
Если коротко, то мне нужен гистерезис - реализован ли он в ТРС?
Спасибо.
добавлено: 15-03-2018, 18:21:01
Если коротко, то мне нужен гистерезис - реализован ли он в ТРС?
Сегодня проверил - нет там гистерезиса.
Для чего тогда "t.4 - температурный зазор замыкания ключа"? Не вижу смысла.