Вітаю! Шановні добродії, може хто знає підкажіть будьласка, в парогенераторі рівень води регулює "ЭРСУ-К2" відпрацював справно годин 350 і почав глючити. А саме, коли рівень води доходить до електрода середнього рівня елекросистема не спрацьовує, сигналізатор продовжує світитися, хоча повинен гаснути і в цю мить включитися насос підкачки води, тобто реле не спрацьовує. В котлі 3 електроди (верхній, середній, нижній рівні, нижній аварійний)коли котел заповнений до верхнього рівня усі сигналізатори світяться, по мірі падіння рівня води сигналізатори гаснуть. При роботі ПГ від верхнього до середнього рівня води циклічність 35 хв Коли повністю оголюється електрод середнього рівня, про що свідчить 5-10 хв. подальшого пароутворення, засвічується сигналізатор верхнього рівня, тобто світяться всі сигналізатори. Відключивши напругу на ТЕН через 5-10 сек сигналізатор верхнього рівня гасне, іще через 10 сек гасне сигналізатор середнього рівня і спрацьовує система включаючи насос підкачки води. Тоді гасне через 3-5 сек сигналізатор нижнього рівня, враження що цей час зумовлений розряжанням конденсатора. Так як насос працює рівень води підвищується сигналізатори починають засвічуватися верхній відключає насос. При останніх 3-х дистиляціях мали місце періодичне та повне ігнорування регулюванням.
Соляного накипу в ПГ немає - вода зворотньо-осмотична.