И снова здравствуйте!
Пока гром не грянет, мужик не перекрестится.Установка защиты от перенапряжения обычно происходит ПОСЛЕ электро-ЧП, произошедшего с собой любимым, родственниками или друзьями. Настоятельно рекомендую произвести установку Баръера, Зубра или аналога до всплеска напряжения\расходов на замену электроприборов и выяснения степени вины энергопоставляющей организации.
Зубр или Баръер (другие не монтировал) не имеет существенных отличий и есть общие недостатки. Гордая цифра 40 А на корпусе - чистая реклама. Используется реле в конструкции на 10 А типа такого (не реклама, на приведенных сайтах я ничего не приобретал, понятия не имею о их надежности)
https://arduino.ua/prod393-Rele_5V_10Aвообще это не промышленное изделие и не рассчитано на длительную работу без выключений.
А вот так выглядит промышленная конструкция на аналогичный ток подешевле
http://strumok.kiev.ua/magnitnyj-puskatel-asko-pm-1-09-10-katushka-220v-lc1-d0910.htmlи по дороже
https://principal.ua/p16486457-puskatel-kontaktor-magnitnyj.htmlК моим рукам прилипло при развале фирмы немного аналогичных 1 модульных конструктивов разных производителей.
http://mir-rele.com.ua/product/magnetic-starters-standart-20a-2PВот такие и ставлю себе любимому, близким и знакомым. Работают не один год в пяти местах и вопросов нет. Занимает одно место на динрейке, контакты видел - (2 Н.О) и (1Н.О и 1Н.З). Те же самые 10 А, но конструкция промышленная.
Мой первый Баръер не просто выгорел, а сгорел в уголь, не смотря на гордые 40А. Сейчас стоит на 16 А и гореть ему не от чего, вся нагрузка идет через модуль.
У меня срабатывает обычно по превышению напряжения, а у мамы по занижению. Будьте готовы к тому, что у соседей свет горит а у Вас нет. Мне это мама постоянно высказывает.
Регулировать можно верхний и нижний предел срабатывания, время задержки включения и калибровать вольтметр. Зубр еще может запомнить напряжение отключения. Более продвинутые модели (в руках не держал) могут подбирать их трех фаз одну, с более приемлимым напряжением. Есть конструктивы, которые честно признаются, что работают только с контакторами в паре.
Время задержки поставил 10 с. Пока напряжение не в норме, включение не происходит. Но холодильник имеет свою персональную защиту с задержкой 5 мин, не "любит" эта техника запускаться под давление, надо дать время стравиться давлению.
С переходом хобби на электрику, поставил два модуля, один персонально на кухню и один на всю квартиру.
Думаю, что твердотельное реле будет отрабатывать быстрее механики, но такого реле у меня нет, не пробовал.
Это внутренности малость подгоревший Баръер, еще годный к ремонту. Как видно не только реле слабое место, но и сами фольгированные дорожки могут выгореть.
Стоит такой микроконтроллер.
http://radiocom.dn.ua/radiokomponenty-aktivnye/mikroshemy/mikroshema-attiny26-16pu