Хватит бельлетристики, ближе к делу.
Надеюсь, описание в первых трех сообщениях исчерпывающее и понятное, кроме одного момента.
Неясность наверняка возникла в том, что делают два провода под буквой "С".
Начну издалека.
Роса кроме основной функции - стабилизации нагрева- умеет следить за достаточностью или недостатком воды, отключать воду после завершения работы, звонить в звонок если произошла остановка, следить за отсутствием потопа, дублировать контроль отсутствия браги.
Модуль управления насосом может остановит Росу, замкнув ее контакты потопа.
В случае, если Росы нет, стабилизацию нагрева и все перечисленное можно поручить любой другой автоматике, имеющей контакты контроля потопа. Это важное условие, иначе МУП не сможет отключить нагрев при остановке подачи браги. Будет беда.
Если нагрев управляется не автомтикой, а ЛЮБЫМ стабилизатором или регулятором мощности, МУП через два контакта с буквой С сможет при необходимости остановить нагрев.
Для этого МУП должен иметь прошивку, начинающуюся с двойки или с пятерки. Начинающиеся с единицы и с шестерки заточены под Росу.
В Знаменку уехал МУП с прошивкой 502.
Как подключить эту линии защиты...
В любом стабилизаторе или регуляторе мощности к третьей (крайней правой) ножке симистора идет управляющий провод. В РМ-2 он идет от второго контакта клеммной коробки.
Этот провод надо разорвать, к получившимся двум проводам прикрутить под изоленту (можно и припаять) два провода любого сечения (лучше взять один двухжильный провод), а второй край проводов соединить с контактами С на коробочке с клеммниками.
До тех пор, пока МУП не будет включен, напряжение на симистор не пойдет.
Кроме того, когда УП по любой причине остановит нагрев, он тут-же отсоединит управляющий провод симистора, и нагрев прекратится.
Разумеется, тех защит, которые обеспечивает Роса, в таком варианте не будет, но раньше их тоже не было. Ничего страшного.
Последнее...
Связь с интернетом для работы МУП не нужна. МУП сам знает когда, что и как делать. Изменение настроек можно производить как и в ТРС, нажимая кнопочки под табло.
Интернет - это не необходимость, а одна из возможностей.