Провел работу над ошибками. В емкости с парящей жидкостью кондуктометрические контакты становятся непредсказуемыми и корректно не работают.
Поэтому отказался от кондуктометрии в пользу барометрии.
Сделал реле уровня с использованием прессостата стиральной машинки. Отрегулировал реле на своей канистре так, что насос включается когда уровень поднимается выше верхнего горизонтального шва на канистре, и выключается когда опускается ниже нижнего шва. Проверил на своей НБК (температура барды 60-70 градусов), работает без проблем.
Сегодня-завтра отправлю Повороту вместо потерпевшей фиаско системы с электродами.
Неверное будет не лишним либо просверлить для щупа новое отверстие, либо какой-то пробкой уменьшить прежнее. Хоть я и использовал почти герметичный корпус, все-же лучше ограничить возможность попадания пара внутрь коробки.
Сверху поставил переключатель на 3 положения в брызгозащите.
В среднем положении розетка полностью обесточена, индикатор не светится. В других положениях индикатор светится.
В положении "клац от лампочки", реле работает в режиме осушения. К розетке - колокольчику подключаем насос, который выкачивает воду из канистры.
Когда вода - барда доходит до верхнего уровня в канистре, насос включается и опустошает канистру до нижнего уровня, после чего отключается и ждет нового наполнения.
Перед запуском нужно приподнять щуп чтобы он осушился. Можно просто переключить тумблер в положение "клац к лампочке" и дождаться пока насос не выкачает остаток жидкости из куба. После этого надо переключить тумблер в противоположное положение. Индикатор-лампочка поможет не застрять в среднем, отключенном положении.
Ту-же канистру с тем-же датчиком можно использовать в качестве "унитазного бачка" для управляемого охлаждения. В колокольчик в этом случае надо подключить не насос, а водяную линию Росы. Придется, правда, заменить штекер на обычную вилку или сделать переходник. Регулирующий краник (или кусочек шланга от него) надо направить в горловину канистры.
Вместо насоса от стиралки, к канистре надо будет подключить мембранный насосик, подающий воду в дефлегматор.
Переключатель надо поставить в положение "клац к лампочке"- в режим наполнения.
Если уровень в канистре окажется ниже нижнего шва, на клапан будет подано напряжение и вода начнет заполнять канистру. Когда уровень дойдет до верхнего шва, клапан закроется и будет закрыт до тех пор, пока насосик подачи воды снова не выкачает ее до нижнего уровня.
Чтобы быстро определить в какой режим включено реле, нужно вынуть щуп из канистры. В режиме наполнения насос должен работать, в режиме осушения - нет.