Надеюсь она будет работать от одной Росы
Роса не умеет управлять насосом, но пока я именно с Росой и работаю. Правда приходится следить за подачей сырца и за моментом окончания его заливки Изменения в констукции колонны минимальны. Сначала я планировал делать специальный узел ввода сырца, но для эксперимента просто вкрутил в трубу штуцер. Работает нормально. Крепкий (как у тебя) сырец в принципе, можно и не греть, но меня беспокоит то, что спуск холодной, даже крепкой, навалки ведет к резкому росту давления и захлебу, приходится снижать нагрев, а значит и подачу, терять время.
Юра, ты ректифицируешь спирт с МУПом, значит выход Росы на клапан у тебя не используется, и можно применить такой алгоритм работы.
Он будет основан на точном расчете. Нужно будет заранее вычислить кубовую температуру, при которой надо остановить залив спирта.
Подключаем все как обычно, МУП рулит водой (или подаем воду напрямую, минуя Росу), блок питания насоса подачи подключаем вместо клапана воды. Напряжение блока питания должно быть выставлено таким, чтобы подача насоса равнялась расчетной.
Запускаем Р1, колонна разгоняется и переключается на Р2, отрабатывает на себя и переходит на Р3. При этом подается напряжение на блок питания насоса и сразу запускается отбор головы.
В отличие от привычной работы, в Р3 Роса следит за кубовой температуры, и когда она опускается ниже заранее установленной, отключает воду (то есть насос сырца) и снижает отбор вдвое. Через 30 минут начинает бимбомкать для смены посуды на подголовники. Дальше все по обычному варианту.
Переходить на прихвостни наверное стоит чуть раньше - не при 96, а при 92-93 градусах в кубе, пусть прихвостней будет чуть больше. Товарный будет почище, а прихвостни пойдут следующий раз в куб вместе со стартовой водой. При этом будет смысл изменить параметры шпоры. Но это уже другая песня.
Часть воды для разбавления сырца можно не заливать в куб, а подавать под деф для гидроселекции. Но не стоит торопиться. Воду надо подготовить, греть ее нужно до 95 градусов, и - опять-же - подавать ее просто так, не понимая четко как это повлияет, не стоит. Такая мера позволяет вывести с головами часть сивухи, но колонна ее и так отлично удерживает.