Автор Тема: FanCoil - автономное охлаждение.  (Прочитано 30249 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн ИгорьАвтор темы

  • Администратор
  • Эксперт
  • *****
  • Сообщений: 18862
  • Спасибо
  • -Отправлено: 1210
  • -Получено: 13443
  • Думи мої думи...
    • Каптерка
Вот новая стабилизация после перепрошивки. В 04-33 поменяю настройки с 45-65 на 55-65.
Віриш ти в Бога чи ні, йому байдуже.
Важливо, щоб Бог в тебе вірив, а не навпаки.

Оффлайн ИгорьАвтор темы

  • Администратор
  • Эксперт
  • *****
  • Сообщений: 18862
  • Спасибо
  • -Отправлено: 1210
  • -Получено: 13443
  • Думи мої думи...
    • Каптерка
Прошло время, вот график. Изменение цели для вентилятора устранило начальный всплеск.
В 6:30 поменял настройку на 45/65.  Хочу посмотреть ход обратного процесса.
Віриш ти в Бога чи ні, йому байдуже.
Важливо, щоб Бог в тебе вірив, а не навпаки.

Оффлайн ГОГа

  • Эксперт
  • ******
  • Сообщений: 5534
  • Спасибо
  • -Отправлено: 1678
  • -Получено: 2790
  • Блин, как мало я знаю...
Игорь, хочу задать-напомнить тебе вопрос, в какой-то степени связанный с охлаждением, автономкой и с температурами входящей в димрот и выходящей из димрота воды.
Когда-то ты описывал систему, состоящую из бака-конденсатора, насоса для прокачки воды через димрот, датчиков температур на входе и выходе, клапанного устройства, добавляющее холодную воду в бак-конденсатор (конденсатор не в смысле конденсирующий, но сглаживающий)
Да, система была не завязана на охлаждение паров спирта, она создавалась тобой для отбора по пару (CM).
Есть ли какие мысли по сей системе?
Да, вспомнил: суть была в том, чтоб минимизировать разницу температур на входе и выходе воды за счет скорости перекачки воды.
« Последнее редактирование: 15-11-2019, 06:54:21 от ГОГа »
Единственный "грех" на земле - это глупость

Оффлайн ИгорьАвтор темы

  • Администратор
  • Эксперт
  • *****
  • Сообщений: 18862
  • Спасибо
  • -Отправлено: 1210
  • -Получено: 13443
  • Думи мої думи...
    • Каптерка
Георгий это просто "неавтономная автономка", роль вентилятора которой играет клапан. Кстати, несколько сообщений выше я писал на поднимаемую тобой тему.
Что даст такая система по сравнению с обычной, например с насосом, качающим из унитазного бачка, под управлением МУПа?
Более высокие обороты насоса, более высокую температуру входа... и все. Экономии воды не даст ни грамма.
Зимой, когда приходится давать воду в деф с температурой 5 градусов, это может быть полезным.
« Последнее редактирование: 15-11-2019, 06:58:45 от Игорь »
Віриш ти в Бога чи ні, йому байдуже.
Важливо, щоб Бог в тебе вірив, а не навпаки.

Оффлайн ГОГа

  • Эксперт
  • ******
  • Сообщений: 5534
  • Спасибо
  • -Отправлено: 1678
  • -Получено: 2790
  • Блин, как мало я знаю...
Игорь, я дописал в посте о той задаче: минимум разницы температур на входе-выходе за счет скорости прокачки воды.
Единственный "грех" на земле - это глупость

Оффлайн ИгорьАвтор темы

  • Администратор
  • Эксперт
  • *****
  • Сообщений: 18862
  • Спасибо
  • -Отправлено: 1210
  • -Получено: 13443
  • Думи мої думи...
    • Каптерка
Я так и понял. :) Пока ты писал дополнение вопроса, я писал дополнение ответа.
Віриш ти в Бога чи ні, йому байдуже.
Важливо, щоб Бог в тебе вірив, а не навпаки.

Оффлайн ИгорьАвтор темы

  • Администратор
  • Эксперт
  • *****
  • Сообщений: 18862
  • Спасибо
  • -Отправлено: 1210
  • -Получено: 13443
  • Думи мої думи...
    • Каптерка
Заглянул виграфик, а тутвсе устаканилось на новых (вернее на старых) значениях. серьезных зашкалов нет. Управление оборотами то температуре ВХОДЯЩЕЙ горячей воды я сначала считал странным, а сейчас склонен считать первентивным, опережающим.
Віриш ти в Бога чи ні, йому байдуже.
Важливо, щоб Бог в тебе вірив, а не навпаки.

Оффлайн ИгорьАвтор темы

  • Администратор
  • Эксперт
  • *****
  • Сообщений: 18862
  • Спасибо
  • -Отправлено: 1210
  • -Получено: 13443
  • Думи мої думи...
    • Каптерка
Ищу для своей (вернее для не своей) системы оптимальные варианты управления и коэффициенты регулирования.
На графиках ниже в самом начале можно увидеть перерегулирование. Это я игрался.
Потом установил тот вариант, который считаю оптимальным, и лег спать.
Жена проснулась раньше меня и открыла балкон. Это дало отличную возможность пронаблюдать влияние резкого изменения температуры воздуха.
83702-0 Итак... общая картинка  - как конфетка. Все отлично. Правда масштаб мелковат, скрывает колебания.
83706-1 Это входная температура ближним планом. Все нормально
83704-2 Это выходная температура. Тоже достаточно стабильно
83708-3
Ну и на закуску - момент открытия балкона подробно. Температура воздуха , который тянет вентилятор, быстро упала градусов на пять. Как это отразилось на температурах воды? Да никак, если не считать небольшой затухающей раскачки. Залет есть, как без него? Меня устраивает. Уверен, что это первая автономка, управляемая столь тщательно и точно.

Все, достаточно. Сегодня заканчиваю, в понедельник отправлю фанкойл хозяину.

« Последнее редактирование: 16-11-2019, 10:12:46 от Игорь »
Віриш ти в Бога чи ні, йому байдуже.
Важливо, щоб Бог в тебе вірив, а не навпаки.

Оффлайн zivaka

  • Постоялец
  • **
  • Сообщений: 162
  • Спасибо
  • -Отправлено: 115
  • -Получено: 73
А кто хозяин если не секрет?

Оффлайн пЫво

  • Специалист
  • ***
  • Сообщений: 614
  • Спасибо
  • -Отправлено: 714
  • -Получено: 102
  • Я водку не пью, я ею дезинфицирую душу.
zeba1979, пяти литровая канистра и в ней унитазный регулятор.Отлично работает.А насос лучше для этих целей мембранный.
Канистру нужно на бок ложить и верх срезать?
Или как-то по другому (другой регулято бывает) это работает?








Со мной не спорил Батарейкин!)))
http://labspirt.com/forum/index.php/topic,7759.msg300476.html#msg300476

Оффлайн ГОГа

  • Эксперт
  • ******
  • Сообщений: 5534
  • Спасибо
  • -Отправлено: 1678
  • -Получено: 2790
  • Блин, как мало я знаю...
Вода сверху поступает в бачек из водопровода, снизу выходит на мембранный насос, внутри унитазный поплавковый регулятор уровня воды.
Сама емкость - мусорныое ведерко пластиковое. Дырки делал коническим сверлом.
« Последнее редактирование: 21-11-2019, 06:39:00 от ГОГа »
Единственный "грех" на земле - это глупость

Оффлайн Микола Григорович

  • Эксперт
  • ******
  • Сообщений: 3849
  • Спасибо
  • -Отправлено: 700
  • -Получено: 480
  • Жыве Беларусь.
снизу выходит на мембранный насос
А навіщо було робити нижній отвір, коли мембранний насос і через верх добре тягне?
І друге питання -- як вирішується проблема перелива, адже поплавок інколи підклинює?
Смеяться, право, не грешно над всем, что кажется смешно.

Оффлайн ГОГа

  • Эксперт
  • ******
  • Сообщений: 5534
  • Спасибо
  • -Отправлено: 1678
  • -Получено: 2790
  • Блин, как мало я знаю...
Через низ - потому, что меньше нагрузка на насос.
Вся эта система стоит в кухонной раковине: подклинит - перельется в раковину ио ттуда - в слив ))
Единственный "грех" на земле - это глупость

Оффлайн moh1971

  • Политолог
  • Эксперт
  • *
  • Сообщений: 2868
  • Спасибо
  • -Отправлено: 530
  • -Получено: 656
  • "Люльки курили полягавши, Або горілочку пили"
Канистру нужно на бок ложить и верх срезать?
Та нет.Просто срезать горловинку с таким запасом чтоб влез унитазный регулятор.

Оффлайн пЫво

  • Специалист
  • ***
  • Сообщений: 614
  • Спасибо
  • -Отправлено: 714
  • -Получено: 102
  • Я водку не пью, я ею дезинфицирую душу.
Спасибо!
Теперь понятно. Я же не знал, что унитазные регуляторы бывают такими маленькими ))
У меня стоИт ещё такой большой, с двух колен, сантиметров 30. Я и подумал, что он влезет только горизонтально.
Со мной не спорил Батарейкин!)))
http://labspirt.com/forum/index.php/topic,7759.msg300476.html#msg300476