Автор Тема: Модернізація існуючої РК (Yarik)  (Прочитано 6170 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн YarikАвтор темы

  • Новичок
  • **
  • Сообщений: 90
  • Спасибо
  • -Отправлено: 15
  • -Получено: 9
Крім мембран іде ще пружина на предаточному механізмі:
85117-085119-185121-2

Оффлайн ГОГа

  • Эксперт
  • ******
  • Сообщений: 5534
  • Спасибо
  • -Отправлено: 1678
  • -Получено: 2790
  • Блин, как мало я знаю...
Что-то я не понимаю...
Мы стремимся усовершенствовать аппаратуру, бъемся за десятые и даже сотые градуса, утепляем царги и куб так, как не утепляем своих детей в морозы, проэктируем хитрые ПИД регуляторы..., не жалеем времени и денег.. и экономим на измерителях давления.
Да возьмите и приобретите нормальный напорометр со шкалой 0-4 кПа или 0-6 кПа: Напоромер МТ-3Н (МТ 3Н, МТ3Н, МТ3-Н), ДН 05063-02М. Обойдется около 1000 гривен.
Единственный "грех" на земле - это глупость

Оффлайн Батарейкин

  • Политолог
  • Эксперт
  • *
  • Сообщений: 13748
  • Спасибо
  • -Отправлено: 3196
  • -Получено: 2336
  • в Темные Времена хорошо видно Светлых Людей!!!
нормальный напорометр со шкалой 0-4 кПа или 0-6 кПа: Напоромер МТ-3Н (МТ 3Н, МТ3Н, МТ3-Н). Обойдется около 1000 гривен.
на рынке 100-300грн

олх
https://www.olx.ua/obyavlenie/naporomer-nmp-52-u3-na-6-kpa-novyy-IDEARLn.html

добавлено: 24-01-2020, 15:52:13
https://www.olx.ua/obyavlenie/naporomer-dn-05100-6-0-kpa-IDD0RCV.html#15158edd1d

тож купит надо.... а так потразаться!
голову всем поморочить....
фитинги с китая  обождать два месяца.
а тут 1/2дюйма. как то все прозаично
Берегите Людей, после встречи с которыми, что-то Светлое и Радостное поселяется в вашей Душе.

Оффлайн YarikАвтор темы

  • Новичок
  • **
  • Сообщений: 90
  • Спасибо
  • -Отправлено: 15
  • -Получено: 9
ГОГа, це тимчасовий варіант.
Коли буде зрозуміло все з апаратною частиною і як це буде регулюватись, тоді будуть і нормальні датчики:

Да и датчики из фото первого поста  с диапазоном 0-0,5 мПа .. (минимум)
Надо в сторону MPX5010 смотреть.
P.S. Я такие (только с диапазоном до 1 мПа) на насос на даче поставил. Теперь "мозги" управляют насосом.

Оффлайн ZSerje

  • Политолог
  • Профессионал
  • *
  • Сообщений: 1026
  • Спасибо
  • -Отправлено: 412
  • -Получено: 330
це тимчасовий варіант.
Коли буде зрозуміло все з апаратною частиною і як це буде регулюватись, тоді будуть і нормальні датчики:

Он нужен один раз для настройки. Могу выслать с возвратом. Пиши адрес в личку.

Оффлайн Qazwsx

  • Постоялец
  • **
  • Сообщений: 180
  • Спасибо
  • -Отправлено: 49
  • -Получено: 18
[quote author=ZSerje link=topic=7855.msg305491#msg305491 date=1579881463

Он нужен один раз для настройки. Могу выслать с возвратом. Пиши адрес в личку.
[/quote]
Какой интересный манометр. Я таких даже не находил в инете

Оффлайн ZSerje

  • Политолог
  • Профессионал
  • *
  • Сообщений: 1026
  • Спасибо
  • -Отправлено: 412
  • -Получено: 330
Это дифманометр используется для настройки оборудования. Измеряет разницу давлений, если второй вход "подключить к атмосфере" получится обычный манометр.

Оффлайн Батарейкин

  • Политолог
  • Эксперт
  • *
  • Сообщений: 13748
  • Спасибо
  • -Отправлено: 3196
  • -Получено: 2336
  • в Темные Времена хорошо видно Светлых Людей!!!
Он нужен один раз для настройки.
ну не совсем так....
приятнее когда он постоянно есть
Берегите Людей, после встречи с которыми, что-то Светлое и Радостное поселяется в вашей Душе.

Оффлайн YarikАвтор темы

  • Новичок
  • **
  • Сообщений: 90
  • Спасибо
  • -Отправлено: 15
  • -Получено: 9
Якщо підключати симістр ВТА 40-600 - чи достатньо такого (чи подібного в розмірах) радіатору?

На алюм профіль з ребрами через 1см потрібно 300см2 на 3кВт, але тут наче ребра тонші і відведення може бути ефективнішим.

Оффлайн ZSerje

  • Политолог
  • Профессионал
  • *
  • Сообщений: 1026
  • Спасибо
  • -Отправлено: 412
  • -Получено: 330
Зазоры маловаты, не будет эффективной конвекции. Кулер нужен.
На фото не понятно какой диаметр и высота радиатора.
Площадь можно посчитать.
У мну такой http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?page=0&name=150x72&okbutton=Search
поменьше http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=ALPR-050X94
« Последнее редактирование: 16-02-2020, 21:24:49 от ZSerje »

Оффлайн Батарейкин

  • Политолог
  • Эксперт
  • *
  • Сообщений: 13748
  • Спасибо
  • -Отправлено: 3196
  • -Получено: 2336
  • в Темные Времена хорошо видно Светлых Людей!!!
Зазоры маловаты, не будет эффективной конвекции. Кулер нужен.
однозначно!!!
но это не наш путь.
ищи 800-1000кв см. и без обдува
Берегите Людей, после встречи с которыми, что-то Светлое и Радостное поселяется в вашей Душе.

Оффлайн BazilVV

  • Профессионал
  • *****
  • Сообщений: 1109
  • Спасибо
  • -Отправлено: 990
  • -Получено: 479
  • Василь.
Якщо підключати симістр ВТА 40-600 - чи достатньо такого (чи подібного в розмірах) радіатору?

Ты ставь и никого не слушай, при включении будет ясно, не нужно ничего считать в данном случае (ставим что есть), мое мнение - кулера не нужно, тоже подобный, только кубик, думал кулер нужен ан нет, максимум 35-40*С.

Оффлайн Батарейкин

  • Политолог
  • Эксперт
  • *
  • Сообщений: 13748
  • Спасибо
  • -Отправлено: 3196
  • -Получено: 2336
  • в Темные Времена хорошо видно Светлых Людей!!!
Ты ставь и никого не слушай,
ага!
пройденный этап )))
через 15минут будешь мокрую тряпку накладывать. температура будет 70-80 градусов при 3кВт ТЭНе.
Берегите Людей, после встречи с которыми, что-то Светлое и Радостное поселяется в вашей Душе.

Оффлайн YarikАвтор темы

  • Новичок
  • **
  • Сообщений: 90
  • Спасибо
  • -Отправлено: 15
  • -Получено: 9
тоже подобный, только кубик

Знайшов схожий - 90-68-40мм. Всередині мідна втулка.

Оффлайн Батарейкин

  • Политолог
  • Эксперт
  • *
  • Сообщений: 13748
  • Спасибо
  • -Отправлено: 3196
  • -Получено: 2336
  • в Темные Времена хорошо видно Светлых Людей!!!
экспериментаторы!
просто возьмите этот радиатор и попробуйте через РМ2 или Росу запитать 2кВт обогреватель к примеру...

и успокойтесь!
такие радиаторы из за таких зазоров предназначены только для работы с принудительным обдувом.
естественной конвекции не получится.
симистор будет перегреваться.
Берегите Людей, после встречи с которыми, что-то Светлое и Радостное поселяется в вашей Душе.