Если ты видишь РМ-2 неотъемлемым кирпичиком своей автомитики, то учти, что в процессе ректификации изменять настройку РМ-2 не нужно. Единственная манипуляция, которая действительно необходима - это отключение нагрева при неприятностях и по окончании работы. Это можно сделать либо вне РМ-2 (прекратив подачу питания. например, магнитным пускателем или УЗО), или внутри РМ-2, поставив оптосимистор в разрыв провода, идущего к третьей ноге симистора. Подавая - не подавая 3-5 вольт на светодиод этого оптосимистора, можно включать-выключать симистор. Настроек мощности такое подключение не искажает.
Еще одно действие, не обязательное, но желательное, это включение полной мощности на время разгона, прогрева до кипения. Это можно реализовать разными способами.
Например, поставить мощное реле, подключив его силовые контакты параллельно симистору, между его первой и третьей ножками.
Можно использовать еще один оптосимистор, подключенный параллельно оптосимистору в РМ-2, и подавать напряжение на его светодиод тогда, когда нужно подать полную мощность.
Можно использовать маломощное реле (ток до 1-го ампера) и соединять им через 300-500-оммный резистор вторую и третью ножки симистора. Это тоже будет давать полный нагрев независимо от настроек РМ-2.
Можно добавить в схему РМ-2, в линию светодиода оптосимистора, два диода, которые будут выполнять функцию логического "или" и давать полный нагрев полный нагрев тогда, когда ты подашь внешние 5 вольт. Но этот способ подключит минус внешнего питания к фазе или к нулю сетевого напряжения. Это небезопасно
Все, что я пишу, не теория. Так я управлял нагревом первых поколений своих автоматик. Все они имеют плюсы и минусы, но все работоспособны. Но потом я перепрыгнул на Атмегу8, и все, что я хотел реализовать в автоматике, в нее поместилось без РМ-2 и прочих ИРТ4К. Нововведения помещается до сих пор. Но программы писал не на Ардуино.