Автор Тема: Епюрація Браги з глибокою ГідроСелекцією  (Прочитано 28944 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн гуральник

  • Профессионал
  • *****
  • Сообщений: 1537
  • Спасибо
  • -Отправлено: 505
  • -Получено: 540
  • Новачок
думаю ее лучше просто стереть.
Нехай буде, щоб всі бачили...
Якщо після 50 ваше життя вас не влаштовує, випий ще 50...

Оффлайн Игорь

  • Администратор
  • Эксперт
  • *****
  • Сообщений: 18862
  • Спасибо
  • -Отправлено: 1210
  • -Получено: 13444
  • Думи мої думи...
    • Каптерка
Олег, ты ошибаешься. МУП остановил подачу и дал команду остановки по причине того, что он больше 20-ти секунд не видел показаний верхнего датчика. Вот последние строки лог-файла. Обрати внимание на последовательности из трех цифр, которые я взял в синий кружок... в синюю кривульку. Первые (двойки) - номер замеченной аварии. Двойка - это отсутствие данных со второго датчика.
Вторые цифры - сколько раз подряд эта проблема была замечена.
Третьи цифры (20) - это сколько раз подряд событие должно повториться чтобы МУП прекратил подачу и дал Росе команду остановки.


То есть... МУП давал команду прекратить нагрев не по причине отсутствия браги (он не видел этого отсутствия), а по причине 20-ти секунд отсутствия на связи верхнего датчика.
И цифра в красном кружочке - 24 - говорит о том, что остановка произошла по второй причине во время четвертого режима.
Обрати внимание, несмотря на то, что браги уже не было, температура на втором датчике не вырастала. К моменту отказа датчика, она застряла на вполне безопасном уровне (столбец, выделенный зеленым).
Переставляй датчик. Ты в опасности.
Чтобы данные не потерялись при новом запуске НБК, я переименую файл. Вот ссылка на новое расположение.
Старая ссылка тоже работает.

добавлено: 14-10-2020, 13:13:45
если бы шнур был вставлен, то РОСу бы отключило и бом-бом
а так хорошо хоть не БАХ-БАХ
А вот сейчас - "ненавязчивая реклама". Я предлагал это, но поддержки не получил.
Если при остановке МУПа на твой телефон пришел бы звонок, думаю, он разбудил бы тебя.
Проблем можно было бы избежать.
« Последнее редактирование: 14-10-2020, 13:13:45 от Игорь »
Віриш ти в Бога чи ні, йому байдуже.
Важливо, щоб Бог в тебе вірив, а не навпаки.

Оффлайн Батарейкин

  • Политолог
  • Эксперт
  • *
  • Сообщений: 13748
  • Спасибо
  • -Отправлено: 3196
  • -Получено: 2336
  • в Темные Времена хорошо видно Светлых Людей!!!
нагрев не по причине отсутствия браги (он не видел этого отсутствия),
а ее было еще 70литров.
я не говорил что она закончилась.

А вот сейчас - "ненавязчивая реклама". Я предлагал это, но поддержки не получил.
Если при остановке МУПа на твой телефон пришел бы звонок, думаю, он разбудил бы тебя.
так я не спал...
я с кухни с рюмкой сидел смотрел телевизор и на монитор до которого 5 метров.
а там типа все красиво.
если бы МУП был подключен к РОСе то выключился нагрев.
но мне было ЛЕНЬ удлинить провод до трех метров.
косяк мой!!!

и укрепляющая колона работает не с вертикальным дэфом. а клюшкой.
сейчас скину фото


добавлено: 14-10-2020, 13:47:04
перегородчатый на эпюрационке
на укрепляющей клюшка.
в ней две гильзы до первого димрота(подогрева браги)
сделал на всяк случай. что бы понять где лучше

добавлено: 14-10-2020, 13:55:14
Переставляй датчик.
в данном случае проблема не в месте расположения.
а в том что дээска глючит с 85градусами ошибки.

добавлено: 14-10-2020, 13:59:01
Игорь!  скинул видео тебе на вайбер
« Последнее редактирование: 14-10-2020, 13:59:01 от Батарейкин »
Берегите Людей, после встречи с которыми, что-то Светлое и Радостное поселяется в вашей Душе.

Оффлайн Игорь

  • Администратор
  • Эксперт
  • *****
  • Сообщений: 18862
  • Спасибо
  • -Отправлено: 1210
  • -Получено: 13444
  • Думи мої думи...
    • Каптерка
« Последнее редактирование: 14-10-2020, 15:43:49 от Игорь »
Віриш ти в Бога чи ні, йому байдуже.
Важливо, щоб Бог в тебе вірив, а не навпаки.

Оффлайн Игорь

  • Администратор
  • Эксперт
  • *****
  • Сообщений: 18862
  • Спасибо
  • -Отправлено: 1210
  • -Получено: 13444
  • Думи мої думи...
    • Каптерка
Таким образом, МУП с большей или меньшей степенью ошибки вычисляет крепость по температуре не ниже 79 градусов. если температура ниже, она пишет "99", что в переводе на язык людей значит "иди в баню".
Віриш ти в Бога чи ні, йому байдуже.
Важливо, щоб Бог в тебе вірив, а не навпаки.

Оффлайн Power ONАвтор темы

  • Мастер
  • ****
  • Забанен!
  • Сообщений: 933
  • Спасибо
  • -Отправлено: 241
  • -Получено: 228
Батарейкин, для контроля клапана отбора, с целью укрепления сырца в  спиртовой колонне, можешь применить простое готовое решение:
Регулятор отбора с декрементом ШИМ-2
https://akip.com.ua/catalog/cifrovye-termoregulyatory/shim-2/#


Оффлайн Батарейкин

  • Политолог
  • Эксперт
  • *
  • Сообщений: 13748
  • Спасибо
  • -Отправлено: 3196
  • -Получено: 2336
  • в Темные Времена хорошо видно Светлых Людей!!!
МУП не увидит момента окончания браги и не даст вовремя команду на отключение.
я эксперементировал.
на разных режимах отключал МУП. он все отлично отрабатывал ПРАВИЛЬНО.
у меня было кажется ТРИ варианта укрепляющей голов.
все оно работает!
Не веришь - проведи эксперимент при очередном старте. Запусти НБК в работу, дай поработать часок, а потом отключи насос. Будь рядом чтобы вырубитьнагрев вовремя. Потому что МУП этого не сделает.
я такое делал неоднократно сам.
и пару раз было действительно окончание браги.
в следующий раз сниму этот вариант.



Вот код расчета. Температура измерена в восьмидесятых долях градуса. Разберешься?
нет (((
позже попытаюсь. пока такое рано.


А если и сделает, то только тогда, когда все содержимое НБК выпарится и сконденсируется в отборе.
может оно и так.
проверю!!!

Ты предупрежден, а значит - вооружен.
отдельная БЛАГОДАРНОСТЬ!

продолжение следует....

добавлено: 14-10-2020, 19:31:38
Таким образом, МУП с большей или меньшей степенью ошибки вычисляет крепость по температуре не ниже 79 градусов. если температура ниже, она пишет "99"
а вот и нет!!!
во всяком случае в моей 702 прошивке.
88 и 89 я видел и на спиртометре
и на МУПе и на графиках.
кстати загляни в вайбер. я там днем видео скинул.

сейчас графики найду

добавлено: 14-10-2020, 19:32:33
Батарейкин, для контроля клапана отбора, с целью укрепления сырца в  спиртовой колонне, можешь применить простое готовое решение:
Регулятор отбора с декрементом ШИМ-2
https://akip.com.ua/catalog/cifrovye-termoregulyatory/shim-2/#


у меня РОСА есть )))
Берегите Людей, после встречи с которыми, что-то Светлое и Радостное поселяется в вашей Душе.

Оффлайн Power ONАвтор темы

  • Мастер
  • ****
  • Забанен!
  • Сообщений: 933
  • Спасибо
  • -Отправлено: 241
  • -Получено: 228
у меня РОСА есть )))
Та не смеши!!
По заявлению разработчика, РОСА ж не в состоянии прокалькулировать элементарный алгоритм, который может с лихвой осилить наручные часы Montana, Или незатейливое термореле ШИМ-2 по объявлению выше!
« Последнее редактирование: 16-10-2020, 00:55:06 от Power ON »

Оффлайн Батарейкин

  • Политолог
  • Эксперт
  • *
  • Сообщений: 13748
  • Спасибо
  • -Отправлено: 3196
  • -Получено: 2336
  • в Темные Времена хорошо видно Светлых Людей!!!
Та не смеши!!
По заявлению разработчика, РОСА ж не в состоянии прокалькулировать элементарный алгоритм,
перестань пожалуйста троллить.
все РОСА умеет.
если не умеет то научится!

просто сам Разработчик не знает все прелести своего оборудование.
МУП отлично работает и с кракозябрами и с прочими безобразиями....

Таким образом, МУП с большей или меньшей степенью ошибки вычисляет крепость по температуре не ниже 79 градусов. если температура ниже, она пишет "99", что в переводе на язык людей значит "иди в баню".

опять я криво понял сообщение ((( градусы с крепостью спутал

вот два фрагмента где он отлично понимает и 89 и даже 91% ((((



добавлено: 14-10-2020, 20:24:42
это работа НБК с укреплением.
ДЭФ -клюшка. датчик перед димротом. на повороте 90градусов. фото раньше выкладывал

добавлено: 14-10-2020, 20:25:39
не ниже 79 градусов.
а разреши ему до 77,5 считать! )))

добавлено: 14-10-2020, 20:26:58
Возьми готовое решение, а не искушай судьбу за 200грн/час!
хватит того что 3 градусника харьковских по 600грн купил

добавлено: 14-10-2020, 21:50:50
Более того...как показал опыт работы с кракозябрами Гачка, нормальное управление такой НБК получается именно по верхнему датчику а не по нижнему.
летом мы как то созванивались и ты посмотрел на графики.
сказал что все отлично.
тогда НБК была простая, без укрепления.
у меня стоял ограничитель крепости на не выше 63%
низ при этом стабильно держался.
но не было снижений подачи для сброса сивухи в барду.
ты порекомендовал проконсультироваться у Гачка. а он сказал что не понимает.
далее я поднял уровень крепости.
и любовался красивыми графиками.
с регулярными сбросами по нижнему датчику.
могу поискать те предыдущие графики. но думаю нет смысла.

добавлено: 14-10-2020, 21:56:21
а по причине 20-ти секунд отсутствия на связи верхнего датчика.

а это датчик не отвечал?
или он писал что 85градусов, а защитный модуль этих 85 ошибочных воспринимал истинную температуру как ошибку?

может нужно дать больший период для "лже_показаний_датчика"
такое же встречалось год назад у Коли Д_К.
или добавить модуль в программу.
что если 20-30-50-70градусов то 85 это лже_ошибка датчика
а когда диапозон 83-87градусов то 85 это уже не ошибка
это же реально?
« Последнее редактирование: 14-10-2020, 21:56:21 от Батарейкин »
Берегите Людей, после встречи с которыми, что-то Светлое и Радостное поселяется в вашей Душе.

Оффлайн hachok

  • Профессионал
  • *****
  • Сообщений: 1089
  • Спасибо
  • -Отправлено: 332
  • -Получено: 298
ого скільки всього пропустив))) і непобачив

а я сьодні на гриби їздив) назбирав 20л відро третина гливи фіолетові і сірі, третина парасольки, а третина молоденьк порхавхи))) перший раз їх збирав ( як казав класик "по совету друзей")

Олексій ти б взяв метер 16 арматури завернув в газету і в Одесу махнув, подивився б на Ігора і умови праці), заскочив би до Вілена пива попов може і на яхті покатався) всетаки коли бачиш очі співбесіднека реакція 100% відповідає ситуції, а по інтернету воно як дифракція( криве і різнокольорове!!!

ІМХО  ;)

Оффлайн Батарейкин

  • Политолог
  • Эксперт
  • *
  • Сообщений: 13748
  • Спасибо
  • -Отправлено: 3196
  • -Получено: 2336
  • в Темные Времена хорошо видно Светлых Людей!!!
ого скільки всього пропустив))) і непобачив
да ! утром были баталии не детские (((
я там прошлый пост сильно дополнил за три часа
Берегите Людей, после встречи с которыми, что-то Светлое и Радостное поселяется в вашей Душе.

Оффлайн Игорь

  • Администратор
  • Эксперт
  • *****
  • Сообщений: 18862
  • Спасибо
  • -Отправлено: 1210
  • -Получено: 13444
  • Думи мої думи...
    • Каптерка
Олег, сделать можно все что угодно. Даже не считать 85 градусов ошибкой. У тебя, кстати, устаревшая 702-я прошивка. Сейчас актуальна 704-я. Разница между ними в том, что 702-я останавливает работу если какой-то датчик 20 секунд подряд выдает 85 градусов, а 704-я - если 180 секунд, то есть три минуты. За это время работающий датчик хоть раз покажет другую температуру. А вошедший в ошибку - нет.
Но я ещё раз повторю - датчик нужно переселять обязательно. И не только из соображений безопасности. Помимо контроля за наличием подачи браги, он несёт ещё и другие функции, без которых нормальная работа невозможна. В частности, только по его команде зелёная линия пороговой температуры барды может опускаться вниз. Твое расположение датчика блокирует эту возможность. Зелёная линия на твоём графике всегда поднимается, и это приводит к непрерывному постепенному снижению подачи.
« Последнее редактирование: 05-06-2022, 17:50:00 от Батарейкин »
Віриш ти в Бога чи ні, йому байдуже.
Важливо, щоб Бог в тебе вірив, а не навпаки.

Оффлайн Батарейкин

  • Политолог
  • Эксперт
  • *
  • Сообщений: 13748
  • Спасибо
  • -Отправлено: 3196
  • -Получено: 2336
  • в Темные Времена хорошо видно Светлых Людей!!!
если 180 секунд, то есть три минуты.
отлично

Но я ещё раз повторю - датчик нужно переселять обязательно.
я завтра позвоню!
Берегите Людей, после встречи с которыми, что-то Светлое и Радостное поселяется в вашей Душе.

Оффлайн Игорь

  • Администратор
  • Эксперт
  • *****
  • Сообщений: 18862
  • Спасибо
  • -Отправлено: 1210
  • -Получено: 13444
  • Думи мої думи...
    • Каптерка
Олег, я понимаю, что если ты приваришь гильзу своей конструкции, потом не сможешь вставить в трубу шампур с пропеллерами. Сверли отверстие 8 мм немного выше точки ввода браги и привари заподлицо 1.5-сантиметровый кусочек трубки 8х1. Потом пройди отверстие сверлом шестеркой. В эту трубку после вставки пропеллера легко, но без люфта войдёт гильзованный датчик. Уплотнить его сможешь двумя отрезками силиконового шланга. Один, сантиметровый, 5 или 6 стенка 1, второй, двухсантиметровый, 7х1.5. Диаметры - не догма. Важно чтобы садилось умеренно плотно. Будет держать герметичность, это проверено.
« Последнее редактирование: 15-10-2020, 01:17:54 от Игорь »
Віриш ти в Бога чи ні, йому байдуже.
Важливо, щоб Бог в тебе вірив, а не навпаки.

Оффлайн Power ONАвтор темы

  • Мастер
  • ****
  • Забанен!
  • Сообщений: 933
  • Спасибо
  • -Отправлено: 241
  • -Получено: 228
Олексій ти б взяв метер 16 арматури завернув в газету і в Одесу махнув, подивився б на Ігора і умови праці),
Нее, не так!!
Я  возьму 16летнее виски, заверну в Цыганкова и махну в Одессу посмотреть на Игоря и помириться с ним!! А потом к Вилену на пиво!

Тощий мир лучше жирной вражды..
« Последнее редактирование: 15-10-2020, 07:03:58 от Power ON »