Ты как-то не так понял. При фазном регулировании, например, если подключить вентилятор к Росе, то при мощности до 50% вентилятор не крутится.
Я понял. Просто не знал пределов регулирования. Суть в чем. Допустим зона регулирования от 100% до 60%
Если взять зону регулирования от 100% до 20% вентилятор работает стабильно.
Теперь суть. 
Первая ступень регулятор от 100% до 20% - обороты вентилятора от 100% до 33%
Вторая ступень в цепь двигателя вводим гасящий резистор например 1кОм и регулятор возвращаем на 100% и понижаем до 20% - обороты вентилятора будут от 33% до 66%
Третья ступень  резистор 2кОм снова прыгаем регулятором на 100% до 20% - обороты от 66% до 99%
Что имеем фазный регулятор, две релюшки, два сопротивления.
Отака трехступенчатая коробка передач с вариатором.

Наверное и двух ступенек хватит.

Оффлайн ИгорьАвтор темы

  • Администратор
  • Эксперт
  • *****
  • Сообщений: 17285
  • Спасибо
  • -Отправлено: 1161
  • -Получено: 11515
  • Думи мої думи...
    • Каптерка
Зона регулирования оборотов - от единиц до 100%. Она обеспечивается подачей напряжения от 156 до 220 вольт.
Ты хочешь прописывать какой-то алгоритм управления, который придется налаживать, а я  предлагаю нечто нечто совсем иное, без контроллера. Регулятор прямого действия. Напряжением на моторе напрямую управляет температура.
Тебя этот вариант не заинтересовал. Ну и ладно.
Не тот глуп, кто не знает, но тот, кто знать не хочет.
Григорий Сковорода

Оффлайн ZSerje

  • Политолог
  • Профессионал
  • *
  • Сообщений: 1015
  • Спасибо
  • -Отправлено: 396
  • -Получено: 320
Зона регулирования оборотов - от единиц до 100%. Она обеспечивается подачей напряжения от 156 до 220 вольт.
Ты хочешь прописывать какой-то алгоритм управления, который придется налаживать, а я  предлагаю нечто нечто совсем иное, без контроллера. Регулятор прямого действия. Напряжением на моторе напрямую управляет температура.
Тебя этот вариант не заинтересовал. Ну и ладно.
Заинтересовал. Просто добавить нечего. Я что то делал на этой микросхеме. Не вспомню. Что то для усилителя. Пороюсь попробую повторить лм35 тоже есть.
Добавить RC

добавлено: 07-02-2022, 20:22:17
Вспомнил делал индикатор уровня звука.
« Последнее редактирование: 07-02-2022, 20:22:17 от ZSerje »

Оффлайн verh

  • Новичок
  • **
  • Сообщений: 39
  • Спасибо
  • -Отправлено: 26
  • -Получено: 4
может подойти к вопросу чуть с другой стороны...

план А. если не хочется насиловать родной моторчик кондиционера, то заменить его на шаговый двигатель, вопрос с плавным управлением решается элементарно. цена вопроса не сильно кусается, особенно на фоне "Но совесть меня мучает."

план Б. тоже бюджетный. Убирается родной вентилятор с моторчиком и.....   вешаем ряд корпусных кулеров 120 мм от ПК. там шаговые двигатели управлять ими синхронно тоже не проблема. цена гривен 50 за штуку.

Оффлайн silverus

  • Постоялец
  • **
  • Сообщений: 218
  • Спасибо
  • -Отправлено: 33
  • -Получено: 85
там шаговые двигатели
Разве?

Оффлайн ИгорьАвтор темы

  • Администратор
  • Эксперт
  • *****
  • Сообщений: 17285
  • Спасибо
  • -Отправлено: 1161
  • -Получено: 11515
  • Думи мої думи...
    • Каптерка
Разумно ли ставить шаговый двигатель с драйверами там,  где можно обойтись парой сопротивлений и простой аналоговой схемой?
Не тот глуп, кто не знает, но тот, кто знать не хочет.
Григорий Сковорода

Оффлайн ИгорьАвтор темы

  • Администратор
  • Эксперт
  • *****
  • Сообщений: 17285
  • Спасибо
  • -Отправлено: 1161
  • -Получено: 11515
  • Думи мої думи...
    • Каптерка
Сергей, автоматику на LM3914 ,осенью 2009 года я сделал в двух экземплярах. Один работал (а может и сейчас работает) в Днепре, а вторую я забросил - появились новые мысли. И та плата сохранилась! 
Микросхемы на плате установлены на панельках, можно вынуть.
Вспомнил сейчас... Сигнал от LM35 я предварительно усиливал, что позволило снизить шаг переключения светодиодов до 0.05 градуса. Это лучше, чем у ДС18Б20. Кстати, работало очень четко
А ещё... Я вспомнил как сделать шифратор и превратить выход на светодиоды в двоичный код. Так что  трёх резисторов хватит чтобы иметь 8 ступеней регулирования.
Не тот глуп, кто не знает, но тот, кто знать не хочет.
Григорий Сковорода

Оффлайн ИгорьАвтор темы

  • Администратор
  • Эксперт
  • *****
  • Сообщений: 17285
  • Спасибо
  • -Отправлено: 1161
  • -Получено: 11515
  • Думи мої думи...
    • Каптерка
Не тот глуп, кто не знает, но тот, кто знать не хочет.
Григорий Сковорода

Оффлайн Сергей Леонидович

  • Политолог
  • Эксперт
  • *
  • Сообщений: 4888
  • Спасибо
  • -Отправлено: 3957
  • -Получено: 1851
  • Безумно люблю Жизнь!
Это можно мой фанкойл апгрейдить?
"Хорошая водка!"- успел сказать он...

Оффлайн ИгорьАвтор темы

  • Администратор
  • Эксперт
  • *****
  • Сообщений: 17285
  • Спасибо
  • -Отправлено: 1161
  • -Получено: 11515
  • Думи мої думи...
    • Каптерка
Не тот глуп, кто не знает, но тот, кто знать не хочет.
Григорий Сковорода