Максимальное напряжение на Рм 2

Автор Зет/vovan, 12-09-2018, 12:18:26

Попередня тема - Наступна тема

0 Користувачі і 1 Гість дивляться цю тему.

Зет/vovanTopic starter

Добрый день. Подскажите счётчик старый 17 ампер ,провод к счётчику 2,5 квадрата, тэн 4.5 кВт, какую максимальную нагрузку давать. Переганял воду с лимонной кислотой на 155 -160 В ,воды литров 50 , очень долго. Провода все не гарячие.
"все буде добре"

Микола Григорович

z/vovan, Проводка сміливо витримає 20А

[attach=1]

Тобто, вмикай тен на всю потужність і не парься. Лише почитай про свій лічильник, можливо прийдеться замінити.
Смеяться, право, не грешно над всем, что кажется смешно.

Yarda

#2
Якщо по лічильнику - то максимум 3,5 квт.
Якщо вважати, що ТЕН має опір близько 11 ом, то максимальна напруга повинна бути не більше 187 вольт.
Наше дело правое!