avatar_Игорь

Индикация при автоматическом режиме непрерывной перегонки

Автор Игорь, 26-09-2015, 09:18:32

Попередня тема - Наступна тема

0 Користувачі і 1 Гість дивляться цю тему.

ИгорьTopic starter

Заканчиваю эпопею с автоматизацией НБК.
Сделал два режима работы с - ручным и с автоматическим управлением подачей браги.
Независимо от выбранного режима, автоматика обеспечивает работу в безлюдном режиме и пытается устранить все неприятности, на которые мне удалось напороться за целое лето экспериментов. Если это ей не удается, она останавливает нагрев, подачу охлаждающей воды и браги и дает сигнал.

Это происходит при уже знакомых ситуациях - при недостатке охлаждающей воды, при потопе и при отказах датчиков температуры. Кроме того, автоматика реагирует на осушение парогенератора, проскок браги в низ колонны, проскок "голого" пара в конденсатор - брагонагреватель, отсутствие подачи брагии т.д.
Остановка по любой из причин сопровождается не только сигналом тревоги, но и индикацией причин остановки.

Автоматика сделана на базе Росы с сохранением основных принципов отображения информации и настроек.
На индикаторе последовательно, по 2 секунды,  отображается три параметра - мощность нагрева, скорость подачи браги и крепость "в струе". При нажатии любой из кнопок появляется возможность изменить настройки.
Разница между ручным и автоматическим режимом заключается в том, что в ручном режиме мы можем настроить, изменить скорость подачи, а крепость настроить невозможно. Можно только увидеть какая получилась крепость при заданной нами скорости подачи.
В автоматическом режиме - наоборот. Мы можем задать только желаемую крепость. Скоростью отбора управляет автоматика, и мы можем только посмотреть какая скорость подачи автоматически установлена в данный момент дл получения заданной крепости..
Разумеется, есть еще тьма скрытых настроек, но это отдельная тема.

Кроме настроек мощности, подачи и крепости, есть возможность увидеть  три температуры - внизу колонны, в контрольной точке насадки и на трубке связи с атмосферой.
Чтобы от отображения настроек перейти к отображению температур, нужно нажать две кнопки.  Тогда автоматика переходит к отображению температур и в этом режиме отображения вход в настройки не предусмотрен - нажатие любой кнопки приводит к выходу в режим отображения настроек (мощность-крепость-подача), и уже там нажатие кнопки посзоляет смотреть и менять настройки. Три температуры отображаются последовательно, но путаницы нет - я применил способ отображения, который позволяет однозначно понимать что за температура сейчас отображается...

В процессе экспериментов я пришел к таким выводам.
Для пользователя, который пользуется автоматическим режимом, отображение во время работы не принципиально. Он выбрал желаемую крепость, нажал кнопку и ушел. И ему до одного места что и в какой последовательности там мигает. Но для пытливого экспериментатора, который будет использовать ручной режим, "эргономика" индикации играет большую роль.

Я заметил, например, что при индикации не температурных параметров (мощность-крепость-подача), отображение мощности оказывается лишним. Но зато очень не хватает отображения температуры в контрольной точке, чтобы видеть не только результат (крепость "в струе") но и динамику температуры.
И наоборот...
Во время отображения температур раздражает ненужная, но постоянно высвечиваемая комнатная температура на датчике ТСА. Вот бы вместо нее видеть скорость подачи!
Таких "Вот бы...!" может быть много, и есть желание все эти хотелки удовлетворить, но для начала я хочу эти хотелки собрать.

Итак, есть шесть отображаемых параметров - три температуры (низ, контрольная точка и ТСА), и три нетемпературных параметра - мощность нагрева, скорость подачи и крепость отбора.
Одновременно можно отображать  один, два или три из них.

Я могу задать несколько вариантов отображения, скажем, три или больше.
Один - настраиваемые параметры (мошность-крепость-подача), второй - три температуры, третий и последующие - пользовательские.

Вопрос. Какие параметры (по три штуки) должны попасть в пользовательские экраны?
Віриш ти в Бога чи ні, йому байдуже.
Важливо, щоб Бог в тебе вірив, а не навпаки.

ИгорьTopic starter

Как всегда... Подробно расписывать свой вопрос очень полезно. Пока писал, похоже, пришло неплохае решение.
При включении будет отображаться три настройки (мощность-крепость-подача).
Если нажать одну кнопку, замерцает выбранная настройка и ее можно будет изменить.
Если нажать две кнопки, замерцает трехзначное число, и его тоже можно будет изменить или не изменять. Через несколько секунд мерцания, начнется индикация второго экрана, и выводиться на нем будут те параметры, которые определены тем самым трехзначным числом.
Я нумерую параметры, которые можно отобразить.

Мощность - 1
Крепость - 2
Подача - 3
Тниза - 4
Тконтр - 5
Ттса - 6

Если мерцающее трехзначное число будет равно 352, то отображаться будет Подача, Температура в контрольной точке и Крепость в струе.
Если выбрать 222, то отображаться будет только крепость в струе, а остальные параметры не будут захламлять моззги.

Если при отображении этого пользовательского выбора нажать любую кнопку, индикация перейдет к отображению настроек, которые можно менять (нагрев-крепость-подача).

Сейчас попытаюсь написать и опробовать код для такого решения.
Віриш ти в Бога чи ні, йому байдуже.
Важливо, щоб Бог в тебе вірив, а не навпаки.

александр1

Игорь твоя автоматика заточена под парогенератор с разовой зправкой или Нпг в котором есть небольшие колебания.
(Водка это СИЛА !)

RVV

Игорь, Мощность будет отображаться в % как в простой Росе - нужна "показывает" сеть, Подача дает возможность посчитать "свободное" время зная объем браги / в идеале обратный отсчет/, крепость необходима.
не хватает отображения температуры в контрольной точке, чтобы видеть не только результат (крепость "в струе") но и динамику температуры. - объясни, чем поможет этот параметр?
Может мои хотелки не в той теме извини, но выскажу, я поднимал вопрос "о не стандартной браге" получил ответ http://labspirt.com/forum/index.php/topic,3348.msg122860.html#msg122860 У любого устройства есть оптимальный режим работы, в моем понимании автоматический режим работы НБК установка определила крепость браги подобрала подачу выдала крепость при максимальном КПД колонны процесс пошел /заводские настройки/.
Для продвинутых пользователь крутилки и вертелки необходимы. ;)
Из говна слепить пулю можно... Но нужны ли нам пули из говна!?

ИгорьTopic starter

александр1, эта автоматика - неотъемлемая часть моей системы. Отдельного выпуска не будет.
Віриш ти в Бога чи ні, йому байдуже.
Важливо, щоб Бог в тебе вірив, а не навпаки.

ИгорьTopic starter

Цитата: RVV від 26-09-2015, 16:37:19Мощность будет отображаться в % как в простой Росе
Да, причем показывать будет не заданную мощность, а фактическую
Цитата- нужна "показывает" сеть
Не понял... Рабочая мощность будет порядка 50%, поэтому даже очень низкого напряжения в сети хватит для нормальной работы.
ЦитатаПодача дает возможность посчитать "свободное" время зная объем браги / в идеале обратный отсчет/, крепость необходима.
В автоматическом режиме автоматика сама непрерывно изменяет подачу чтобы поддерживать заданную крепость, поэтому время до окончания процесса вычислить не получится. Но это и не нужно. Автоматика сама определит, что брага закончилась, и остановит все, что нужно остановить. И насос, и нагрев, и охлаждающую воду. Главное чтобы приемная емкость не переполнилась, но и это не страшно. Один из датчиков потопа проследит за этим и своевременно остановит процесс. 18-литровая банка заполняется 55-60:-ным самогоном примерно за 7 часов.
По поводу нестандартной браги. Надо хоть примерно знать ее крепость и исходя из нее устанавливать заданное значение крепости отбора.
Предварительные значения такие (возможны измененния).
Брага 6% - настраивать 43%
7 -   45%
8 -   50%
9 -   53%
10 -   55%
11 -   57%
12 -   60%
13 -   61%
14 -   62%
15 -   63%
16 -   65%
Но и это все не догма.
Если настроить крепость больше оптимальной, произойдет провал спирта в нижние ярусы колонны, и автоматика остановит процесс с соответствующим "диагнозом". Но так как возможности написания букв на семисегментнике ограничены, такая остановка будет сопровождаться бегущей строкой "ПОНОС"... уж извиняйте :)
Віриш ти в Бога чи ні, йому байдуже.
Важливо, щоб Бог в тебе вірив, а не навпаки.

RVV

Цитата: Игорь від 26-09-2015, 19:32:34
Рабочая мощность будет порядка 50%, поэтому даже очень низкого напряжения в сети хватит для нормальной работы.
Мощность тэна - 2кВт?
Цитата: Игорь від 26-09-2015, 09:18:32
В автоматическом режиме - наоборот. Мы можем задать только желаемую крепость. Скоростью отбора управляет автоматика, и мы можем только посмотреть какая скорость подачи автоматически установлена в данный момент дл получения заданной крепости..
Получается один раз задал крепость, допустим 55%, настроил ректификационную колонну под этот СС и все  :D :D :D :D :D
Если я, как обычно не чего не на фантазировал, то для меня достаточно автоматического режима и  параметры Мощность - 1,Крепость - 2, Подача - 3.
Из говна слепить пулю можно... Но нужны ли нам пули из говна!?

ГОГа

Метод отображения параметров по трехзначному числу - оптимальное решение, т.к. Позволяет гастроить и потом менять отображаемые параметры сообразно хотению и в рамках решения задач пользователя. И ничего раздражать не будет : сам выбрал, вот и смотри, не понравилось или нужны иные параметры смотреть - перенастроил и смотрит далее.
Единственный "грех" на земле - это глупость

ИгорьTopic starter

Цитата: RVV від 26-09-2015, 20:42:33Мощность тэна - 2кВт?
Нет. Суммарнвя мощность ТЭНов - 4,2 кВт, предзахлебная мощность составляет 50-52% от этого значения, то есть чуть больше 2-х киловатт. Мягкий нагрев нужен потомку, что парогенератор имеет малую высоту. Мягкий нагрев позволяет избежать сильного бурленияи брызгоуноса из парогенератора в колонну.
Цитата: RVV від 26-09-2015, 20:42:33один раз задал крепость, допустим 55%, настроил ректификационную колонну под этот СС и все
Да, именно так. И если брага содержит мало спирта ничто не мешает подлить в брагу подголовников или прихвостней. 1 литр такой добавки на 1-- литров браги повышает ее крепость примерно на 1 процент.
Віриш ти в Бога чи ні, йому байдуже.
Важливо, щоб Бог в тебе вірив, а не навпаки.

ГОГа

Возникли два вопроса:
1. было написано в первом посте "Скоростью отбора управляет автоматика, и мы можем только посмотреть какая скорость подачи автоматически установлена в данный момент дл получения заданной крепости.." - т.е.есть и скорость обора, или это просто описка?
2. Если завышена задаваемая крепость бражного дистиллята (автоматический режим работы) и управлятор выдал "ПОНОС", то будет просто остановка или управлятор выйдет из ситуации сам? И если просто остановка процесса, то как его перезапустить?
Единственный "грех" на земле - это глупость

ИгорьTopic starter

Цитата: Гог-Магог від 27-09-2015, 09:14:07
Возникли два вопроса:
1. было написано в первом посте "Скоростью отбора управляет автоматика, и мы можем только посмотреть какая скорость подачи автоматически установлена в данный момент дл получения заданной крепости.." - т.е.есть и скорость обора, или это просто описка?
Разумеется. Имелась ввиду скорость подачи браги. Тяжелое наследие многолетних занятий ректификацией.
Цитата2. Если завышена задаваемая крепость бражного дистиллята (автоматический режим работы) и управлятор выдал "ПОНОС", то будет просто остановка или управлятор выйдет из ситуации сам? И если просто остановка процесса, то как его перезапустить?
Если крепость браги маленькая, а пользователь захочет получать слишком крепкий дистиллят, РосаНБК попытается дать столько браги, сколько понадобится чтобы обеспечть заданную крепость в потоке отбора.
Не если при этом неотжатая брага пойдет в канализацтю, поцесс остановится с диагнозом Диарея "Понос", то есть спирт в испражнениях. . РосаНБК не будет оспаривать полученного задания, но она честно скажет о том, что "ваши хотелки неосуществимы".

Тут еть маленькая недоработка... Если при достаточно крепкой браге задать маловатую крепость отбора, то есть при противопроложной ситуации, РосаНБК не напишет "ЗАПОР", а будет честно выполнять поставленную задачу, добавляя к самогонному пару порцию водяного с тем, чтобы крепость отбора была равна заданной.
Віриш ти в Бога чи ні, йому байдуже.
Важливо, щоб Бог в тебе вірив, а не навпаки.

ГОГа

Цитата: Игорь від 27-09-2015, 21:13:06

Тут еть маленькая недоработка... Если при достаточно крепкой браге задать маловатую крепость отбора, то есть при противопроложной ситуации, РосаНБК не напишет "ЗАПОР", а будет честно выполнять поставленную задачу, добавляя к самогонному пару порцию водяного с тем, чтобы крепость отбора была равна заданной.
:) жаль, что в благодарности нельзя вставить смайлик  :D - или поставить дополнительное спасибо за юмор)))))
Единственный "грех" на земле - это глупость

ИгорьTopic starter

Смех-смехом... но слова ЗАПОР и ПОНОС  отображаются на семисегиентнике не хуже, чем  ПЕРЕГРЕВ, и даже чуть лучше, чем ПОtОП.
И когда-то слово ЗАПОР я использовал в автоматине со старт-стопом для иллюстрации ситуации, когда колонна заперта, то есть температура в нижней части насадки  настроена ниже, чем может укрепить колонна :)
Віриш ти в Бога чи ні, йому байдуже.
Важливо, щоб Бог в тебе вірив, а не навпаки.

Батарейкин

Цитата: Игорь від 26-09-2015, 09:18:32Автоматика сделана на базе Росы с сохранением основных принципов отображения информации и настроек.
у нее будет тоже только 3-значный индикатор и две кнопки?

Цитата: Игорь від 26-09-2015, 09:18:32Итак, есть шесть отображаемых параметров - три температуры (низ, контрольная точка и ТСА), и три не температурных параметра - мощность нагрева, скорость подачи и крепость отбора.
Одновременно можно отображать  один, два или три из них.
а нельзя ли сделать ШЕСТЬ отдельных кнопок нажав на которую увидишь конкретно что интересует в данный момент.
ну или одну и что бы она перебирала все эти значения по кругу.
но тогда будет путаница что именно смотришь.
Берегите Людей, после встречи с которыми, что-то Светлое и Радостное поселяется в вашей Душе.

RVV

Игорь, у меня просьба - хотелка сделать "обратный датчик потопа" который будет сообщать о завершении браги в емкости и предупреждать оператора о необходимости дозаправки, даже индикацию придумал "Доза"
Из говна слепить пулю можно... Но нужны ли нам пули из говна!?

SMF spam blocked by CleanTalk