avatar_ZSerje

Реле уровня подпитки ПГ на K561ТЛ1

Автор ZSerje, 24-03-2016, 14:32:23

Попередня тема - Наступна тема

0 Користувачі і 3 Гостей дивляться цю тему.

ZSerjeTopic starter

Реле уровня подпитки парогенератора на K561ТЛ1 или CD4093.
Работает уже около четырех лет без проблем в ПГ на 4кВт.
В составе три датчика уровня.
Верхний, нижний - рабочие уровни.
Минимально допустимый уровень - защита ТЭНа.
БП - зарядка от телефона, стабилитрон 5v1 меняем на 12v. Соответственно электролиты меняем на 25v.
Собран в корпусе под ДИН рейку.
Схема, разводка платы, модель в Протеусе в архиве.

Сергій Леонідович

Будет ли такая вещь в продаже,если да,то цену пожалуйста
Цінуйте життя, бо воно дуже швидко спливає

ZSerjeTopic starter

Могу для Вас собрать.
Стоимость деталей + 30% сборка, заодно цена сложится.

Сергій Леонідович

Я бы с радостью согласился,но перед тем как согласиться,хотел бы с начала,хоть примерно,знать порядок цифр.Спасибо
Цінуйте життя, бо воно дуже швидко спливає

ZSerjeTopic starter

В 200грн. должны вместится, может меньше. Самое дорогое корпус.

Сергій Леонідович

Тогда вопросов нет,делай!Нет вопрос есть:эта штука подойдёт на НБК Алека Полека?
Цінуйте життя, бо воно дуже швидко спливає

ZSerjeTopic starter

Если есть в ПГ НБК три датчика уровня, клапан подпитки воды от стиралки и ТЭН с Дифавтоматом, то подойдет.
Там кажется механическая подпитка с поплавком?

Delta

Цитата: ZSerje від 24-03-2016, 20:55:18В 200грн. должны вместится, может меньше.
Я тоже в доле...(что бы корпус еще дешевле был :))
Хочеш набратися досвіду – купи граблі!
Обходячи чужі граблі, Ви втрачаєте дорогоцінний досвід!

ZSerjeTopic starter

Пару дней потерпим, может еще кто то подтянется. Тогда закажу платы, и детали.

Сергій Леонідович

#9
Цитата: ZSerje від 24-03-2016, 21:06:09сли есть в ПГ НБК три датчика уровня, клапан подпитки воды от стиралки и ТЭН с Дифавтоматом, то подойдет.
Там кажется механическая подпитка с поплавком?
Да механика с поплавком,но это значения не имеет т.к. механика в одном корпусе,а парогенератор в другом.Но мне нужны и датчики!Если будешь мне делать то учти и датчики,пожалуйста

добавлено: 24-03-2016, 22:02:40

Цитата: ZSerje від 24-03-2016, 21:21:54Пару дней потерпим
У меня сразу родилась"хотелка"!Я бы тебя очень попросил сделать данный девайс блочным,не конструктором а ля "юный электрик",а именно блочным.Поясню что я имею в виду:есть у меня парогенератор,который нужно обезопасить от сухого хода,ты мне делаешь коробочку из которой торчат проводочки для датчиков (датчики,естественно,в комплекте),в коробочку встроен диф автомат,розетка(для подключения тэна), вилка(для подключения напряжения),и проводочки для клапана подпитки.Всё!Исходя из всего вышеизложенного,вопрос:сие возможно?
Цінуйте життя, бо воно дуже швидко спливає

Игорь

Цитата: ZSerje від 24-03-2016, 20:55:18Самое дорогое корпус
А реле RL2, которое потянет 3 кВт, тоже поместится в 200 грн?
Віриш ти в Бога чи ні, йому байдуже.
Важливо, щоб Бог в тебе вірив, а не навпаки.

Игорь

Цитата: Сергей Леонидович від 24-03-2016, 20:57:43эта штука подойдёт на НБК Алека Полека?
Не понял, родное управление генератором пара чем-то не устраивает?
Віриш ти в Бога чи ні, йому байдуже.
Важливо, щоб Бог в тебе вірив, а не навпаки.

ZSerjeTopic starter

Для датчиков возможно подойдет свеча зажигания, резьба М14×1,25×19
Внутренний электрод никель. Нужно спилить часть резьбы.
Сам не пробовал как соберу проверю.


Сергій Леонідович

Цитата: Игорь від 24-03-2016, 22:15:36Не понял, родное управление генератором пара чем-то не устраивает?
Здесь же речь не об управлении,а о безопасности,или я не так понял?

добавлено: 24-03-2016, 22:22:57

Как организовано управление подачи пара на НБК Полека,меня устраивает,отсутсвие систем защиты от сгорания тэна,нет
Цінуйте життя, бо воно дуже швидко спливає

ZSerjeTopic starter

Цитата: Игорь від 24-03-2016, 22:13:33А реле RL2, которое потянет 3 кВт, тоже поместится в 200 грн?
А где купить? А в нем есть защита по сухому ходу.
Цитата: Сергей Леонидович від 24-03-2016, 21:23:05Всё!Исходя из всего вышеизложенного,вопрос:сие возможно?
Да, только будет дороже.
Это управление подачи воды в ПГ с элементом безопасности по сухому ходу.
В твоем случае достаточно добавить реле уровня поплавковое для защиты ТЭНа

SMF spam blocked by CleanTalk