avatar_Бандерівець

Калибровка мощности автоматики

Автор Бандерівець, 19-03-2016, 21:42:26

Попередня тема - Наступна тема

0 Користувачі і 1 Гість дивляться цю тему.

Игорь

Валера калибрует Росу по true RMS тестеру MS8226T DMM.
На первом варианте плат был делитель з двух резисторов Валера ставил в прошивке приблизительный коэффициент пересчета. затем измерял напряжение на выходе под нагрузкой для трех точек - 20,50 и 80%, вставлял полученные значения в экселевскую табличку и получал уточненный коэффициент пересчета. Этот коэффициент записан на корпусе с буквой V и зашит в заводских настройках. Разумеется, после проверки.
Сейчас на новых зеленых платах делитель сделан с многооборотным потенциометром, в прошивке забит фиксированный коэффициент пересчета. Калибровку Валера проводит по тому-же тестеру, вращая потенциометр. Настройку делает при настройке 53%, крутит потенциометр так, чтобы напряжение было 160,2 вольта. Потом проверяет по разным настройкам. Проверяет соответствие по паре-тройке значений из такой таблицы.
10% -   69.6 вольт
20% -   98.4 вольт
30% -   120.5 вольт
40% -   139.1 вольт
50% -   155.6 вольт
60% -   170.4 вольт
70% -   184.1 вольт
80% -   196.8 вольт
90% -   208.7 вольт
100% -   220.0 вольт

Подкручивая потенциометр, добивается максимального совпадения, после чего фиксирует движок потенциометра каплей лака.

Можно ли использовать Росу в качестве вольтметра? Наверное можно, но надо понимать, что точность будет не выше, чем точность использованного вольтметра и точность АЦП контроллера. Напряжение модно посчитать по формуле U= корень(48400 х мощность).

Роса считает процент мощности корректно - 125 раз за полупериод измеряет мгновенное напряжение, возводит в квадрат, складывает, и делит на 220 в квадрате (с учетом коэффициента пересчета).

Віриш ти в Бога чи ні, йому байдуже.
Важливо, щоб Бог в тебе вірив, а не навпаки.