доброго дня усім ;)
скажіть будьласка хто які розетки використовує, я мав на хазяйстві 40А (коли робив ремонт для пралки поставив), купив знову такі але щось теперішні довіри не внушили (на фото видно різницю вилка має заокругленя і прямі кути) новіші з прямими кутами вільно в розетці почуваються і з легкістю можуть випасти((

найшов ось такі: http://www.avtomats.com.ua/3236-vilka-523.html

DimkaZho

такая как первая на фотке, с оцинкованными контактами, сгорела собака, хорошо что не пыхнула просто дымилась и воняла, сгорела при нагрузке в 2,5kW
и я поставил вот такую: 40А, латунные широкие и толстые контакты, не греется при 5kW, в общем отличные розетки с классными контактами
75грн

l6ovaTopic starter

щиро дякую за відгук в темі, в мене теж одна така задиміла при нагрузці 1.8квт, і смерділа ужасно((
де можна купити такі?

RVV

Спалил две розетки, надоело, перешел на клемник.
Из говна слепить пулю можно... Но нужны ли нам пули из говна!?

DimkaZho

Цитата: l6ova від 04-04-2016, 10:54:13де можна купити такі?

я покупал на базаре строительном
75 грн

l6ovaTopic starter

Цитата: RVV від 04-04-2016, 10:58:07Спалил две розетки, надоело, перешел на клемник.
що просто зі стіни торчить провід і клемнік?

hachok

я використовую як на твоїй силці)) працють віміно) мінус їх що громіздкі

l6ovaTopic starter

не гріються? контакти як там підєднується, зажим чи болтик з прокладкою? де куплялися?

RVV

Цитата: l6ova від 04-04-2016, 11:11:46
що просто зі стіни торчить провід і клемнік?
Да, но у меня для оборудования отдельный уголок.
Из говна слепить пулю можно... Но нужны ли нам пули из говна!?

hachok

болтік без прокладки, дроти треба лудити) не гріються

l6ovaTopic starter

тобто зажим? не потрібно колечко з дроту робити?

hachok

не) колечко не подрібно в штирі просверлений отвір в нього вставляється дріт, і збоку гвинтом затискається

4udak

Еще если провод мелкомедный (много тоненьких жил типа ПВС и подобных) то лучше через оконцеватель (такая тоненькая трубочка по сечению провода), а то винт порежит провод. Или залудить.
Хай у наших ворогів у горлі пір'я поросте!

Povorot

Цитата: l6ova від 04-04-2016, 10:36:21
доброго дня усім ;)
скажіть будьласка хто які розетки використовує, я мав на хазяйстві 40А


Года 3 пользую такие силовые розетки, только пр-во Турции

http://axiomplus.com.ua/sistemy-prokladki-kabelya/silovye-razemy/1269/



Доволен!

l6ovaTopic starter

а де і по скільки купляв?