avatar_Dimassik

ИРТ-4к

Автор Dimassik, 07-02-2014, 18:47:01

Попередня тема - Наступна тема

0 Користувачі і 1 Гість дивляться цю тему.

DimassikTopic starter

Вероятность не меньше что глючат сами "мозги" ИРТшки.
Цитата: Dimassik від 08-06-2014, 05:36:53После приобретения ИРТ4к+, прочерки остались, но контакты не замыкаются, что меня вполне устраивает, но вот при попытке подключить дополнительно четвертый датчик (стоят три), не видит его, хоть ты умри, хотя отдельно этот датчик он видит. Говорят это заглючили "мозги" ИРТ.
Чем дольше ждешь, тем слаще награда.

Андрей КZ

Может дает помехи блок управления клапаном отбора

Игорь

#32
Ремонт

добавлено: 13-04-2016, 18:38:54

Давно не использую ИРТ-4к в системах автоматизации. Последний раз я поставил три таких устройства в системе GSM сигнализации крупной котельной. Если какая-то из 12-ти контролируемых температур выходит за установленные границы, начальник котельной (мой товарищ) получает СМС сообщение.
Недавно он принес мне две приболевших ИРТ-шки с одинаковым диагнозом - одно из реле не срабатывает когда надо, но соответствующая точка на индикаторе мигает.

Пишу это сообщение потому, что уже слышал подобные симптомы от коллег и, как оказалось, устранить эту проблему несложно.
В обоих устройствах причиной неисправности оказался сгоревший стабилитрон на 4,7 вольт в базовой цепи транзистора, управляющего релюшкой. Замена этого стабилитрона на исправный устранило проблему.

Если кто-то захочет устранить проблемы со своим ИРТ, может воспользоваться приложенными фото.






[attach=1]

Неисправный стабилитрон в цепи третьего реле.
[attach=2]

Стабилитрон третьего реле после замены.
Можно использовать не только стабилитрон в SMD исполнении, но и обычный, с выводами
[attach=5]

Если молчит не третье реле, а четвертое, нужно менять этот стабилитрон.
[attach=4]

Если первое - этот.
[attach=3]

Если второе - этот.

Удачи.

Віриш ти в Бога чи ні, йому байдуже.
Важливо, щоб Бог в тебе вірив, а не навпаки.

hachok

ирт 4к почало позувати рисочки центральні, процес запустився пройшло 20хв, вибило тени, на ирт рисочки, пару раз включив виключив нічого не помінялось, приєднано 2 датчика, чим захворів ирт????

komarova

швидше всього датчики, попробуй поміняти хоча б місцями. краще один новий.

hachok

і знову вітайте в цій темі  >:(

може хтось стикався з проблемою коли при підключені 4 датчиків на 3 і 4 табло покаує результат 3 датчика, 4 ніде не показує (настройка параметру відображення датчиків на табло ні причому)
якщо підключити 3 датчики то 4 табло просто пусте

Игорь

Зтикався з таким. Лікується тільки заміною датчика - третього чи четвертого. Це пов'язано з особливостями зчитування ІРТ-хою власних номерів датчиків. Їй здається, що це один номер, й вона пише ті самі цифри і в третю позицію, і в четверту.
Віриш ти в Бога чи ні, йому байдуже.
Важливо, щоб Бог в тебе вірив, а не навпаки.

hachok

пробували підставляти інші (правда зайвий тільки один), не помогло, треба буде може ще пару докупити і попробувати щераз
головне якщо лишити тільки два (ті що були 3 і 4) показує на першому і другому табло коректно

chelovechik

hachok, обнули настройки у меня тоже была Бяда@

Игорь

Цитата: hachok від 15-02-2018, 11:08:09пробували підставляти інші
Можна спробувати замінити іншим кожен датчик по черзі.
Віриш ти в Бога чи ні, йому байдуже.
Важливо, щоб Бог в тебе вірив, а не навпаки.

hachok

обнуляв, не помогло  :-\

його колись перепаювали щоб датчики підключались на 3 дротики а не на 2, це не може бути причиною?

chelovechik

hachok, дротыки все паяются на 1 вход, если 3 видит а один не видит причина в датчике. замени датчик и начни сначала. или бери толмуд и смотри как их прописать руками. у меня не видел датчика ни под каким соусом.  пока не обнулил.

sergeybb

Цитата: chelovechik від 15-02-2018, 12:02:06смотри как их прописать руками
была проблема, перепрописал, помогло

hachok

що начить переписав, в дат меню щераз вів кількість датчиків?? чи якусь прошивку міняв?

sergeybb

Цитата: hachok від 15-02-2018, 15:17:15що начить переписав, в дат меню щераз вів кількість датчиків??
Так
ЦитатаПараметром dAt мы задаем количество датчиков в системе. Им нужно пользоваться не только при изменении количества датчиков, но и при их замене, когда количество не меняется.

SMF spam blocked by CleanTalk