avatar_Игорь

Проблема с ДС18Б20

Автор Игорь, 05-10-2016, 12:52:50

Попередня тема - Наступна тема

0 Користувачі і 1 Гість дивляться цю тему.

ИгорьTopic starter

Пол ночи не мог настроить НБК- аномально скакала температура внизу колонны, автоматика воспринимало это как провал браги и останавливала процесс через минуту после начала.
Опасался, что косяк в железе, но в первую очередь грешил на датчики.
Включил их при стабильной комнатной температуре, снял лог.
Один градусник показывает ровную линию, иногда виляющую на 1-2 десятых.
Второй время от времени дает всплески до пяти градусов, причем это не просто всплеск, а плавный подъем и еще более плавный спуск.
Нагрел кастрюльку водички, пляшущий датчик поместил в горячую воду. Всплески продолжились примерно на ту-же высоту, но теперь уже не от ровной линии, а от наклонной. Причем в воде возврат к прежней температуре более быстрый.

Налицо признаки периодического саморазогрева датчика длительностью несколько секунд.
Возможно при подключении по двухпроводной схеме такого не будет. Надо проверить.
Віриш ти в Бога чи ні, йому байдуже.
Важливо, щоб Бог в тебе вірив, а не навпаки.

ИгорьTopic starter

Второй график - шестиминутный (примерно) участок линии с неизменной температурой в крупном масштабе.
Віриш ти в Бога чи ні, йому байдуже.
Важливо, щоб Бог в тебе вірив, а не навпаки.

ИгорьTopic starter

Третий график - шестиминутный отрезок линии с плавно снижающейся температурой. Масштаб времени и температуры тот-же, что и на втором графике.
Віриш ти в Бога чи ні, йому байдуже.
Важливо, щоб Бог в тебе вірив, а не навпаки.

Батарейкин

у меня на колонне висел показометр
при запуске колонны на индикаторе Lo
при прогреве до 60градусов он начинал показывать нормальные показания.
я так понимаю что внутри микротрещина. и при нагреве появляется контакт.
а вообще бытует мнение что температура выше 60-70 градусов длительно им очень вредна
Берегите Людей, после встречи с которыми, что-то Светлое и Радостное поселяется в вашей Душе.

vadiv

#4
Игорь попробуй увеличить время между опросами датчиков.
И может +5В "гуляет" ?

ГОГа

Кое-кокая информация об скачках температуры приведена тут:
http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t28286.html
Единственный "грех" на земле - это глупость

smsvip

Цитата: Игорь від 05-10-2016, 12:52:50Налицо признаки периодического саморазогрева датчика длительностью несколько секунд.
Насколько часто опрашивается датчик?

Бандерівець

#7
Датчик бракований,  просто замінити та забути.
До речі їх підробляють,  в радіомазі вони горять як сірники та глючать,  а на космодромі працюють роками

ИгорьTopic starter

Периодичность опроса - раз в 6 секунд. Причем каждый датчик имеет собственную линию.
Сейчас формирую пары датчиков и гоняю не автоматизированном "стенде" - вода быстро нагревается до сотни (чайник), а потом постепенно остывает, в это время контроллер выдает температуры в лог и на график. Остывает до 60 - чайник включается снова. Если за пару-тройку часов скачков не будет, датчики пойдут на ПМЖ в НБК.

Датчик, который глючил, подключил по двухпроводной схеме - плюсовой провод датчика отключил от + 5 и подключил к минусу.
За целую ночь на стенде он не выдал ни одной ошибки. Как только подключил по трехпроводной схеме, полетели всплески как на вчерашнем графике.

Скорее всего проблема во встроенном диоде (в датчике стоит защитный диод от минуса к плюсу), который при переполюсовке закорачивает линию питания и не дает сгореть датчику, но при этом греется.
Скорее всего этот диод время от времени кратковременно пробивается в обратном направлении.
Віриш ти в Бога чи ні, йому байдуже.
Важливо, щоб Бог в тебе вірив, а не навпаки.

ИгорьTopic starter

Программа управления отлавливает недостоверные значения температур и не принимает их к сведению, одновременно увеличивая счетчик сбоев. Если количество сбоев превышает 10 подряд (датчик не отзывается одну минуту), система останавливает насос и дает команду Росе на остановку нагрева и подачи воды.
Недостоверными считаются отрицательные температуры, температуры выше 110, температура ровно 85 градусов и скачки больше 5 градусов за 6 секунд.
Последнее условие должно было отсеивать скачки, но беда в том, что там не скачки, а достаточно плавный подъем и спуск температуры, который мешает адекватному управлению, так как появляются признаки "провала" браги, приводящие к уменьшению подачи. А это в свою очередь вызывает подскок температуры вверху колонны. Это воспринимается контроллером как окончание браги, что приводит к остановке насоса и к отправке команды Росе на остановку.
Со старым датчиком НБК работала несколько минут и останавливалась с ошибочным диагнозом "нет браги".
После замены датчика, НБК переработала свою сотню литров браги и ночью остановилась с тем же диагнозом. Но на этот раз он не был ложным.
Віриш ти в Бога чи ні, йому байдуже.
Важливо, щоб Бог в тебе вірив, а не навпаки.

Батарейкин

Цитата: Victor від 30-04-2018, 12:21:35
Цитата: Игорь від 19-01-2018, 04:18:49значит в дефлегматоре и есть такая температура - 75
Послідня партія DS-сок , які я купляв могли брехати до 4 градусів.
а опиши подробннее как проверялось и как проявилось
Берегите Людей, после встречи с которыми, что-то Светлое и Радостное поселяется в вашей Душе.

Victor

В кастрюле кипела вода, я их по очереди присоединял к  модернизированному w1209 и наблюдал большие разбросы параметров

Батарейкин

Цитата: Victor від 30-04-2018, 12:43:15присоединял к  модернизированному w1209 и наблюдал большие разбросы параметров
столкнулся с такой же бякой, именно с теми что умеют 100,1 показывать
но меньше 99,2 ни один не показывал
причем на нормальные показания выходили после 1 минуты кипячения
кипятил в электрочайнике.
при закрытии крышки легко догонялись до 100,0.
списал на то что подпаиваемый провод является радиатором для кристалла.
поэтому нужно тщательно теплоизолировать выходной конец.




добавлено: 30-04-2018, 14:23:53

атмосферное давление нормальное
второй этаж
метров 30 наверное от уровня Днепра
Берегите Людей, после встречи с которыми, что-то Светлое и Радостное поселяется в вашей Душе.

ИгорьTopic starter

Датчик имеет право показывать в кипящей воде от 98 до 102 градусов.
Віриш ти в Бога чи ні, йому байдуже.
Важливо, щоб Бог в тебе вірив, а не навпаки.

Микола Григорович

Задрали ці датчики. Ті що раніш купував, досі працюють, а нові з алі горять, як скажені. Буду ставити на кожному рівні по
2 шт., бо міняти під час процесу не по приколу :D
Смеяться, право, не грешно над всем, что кажется смешно.