avatar_DimkaZho

380V

Автор DimkaZho, 24-06-2017, 08:08:13

Попередня тема - Наступна тема

0 Користувачі і 1 Гість дивляться цю тему.

DimkaZhoTopic starter

Так как перешли не только производственным оборудованием но и лабораторией на 380 есть вопрос по нагрузке на фазы. Если есть 3 фазы то насколько критична разность нагрузки на каждую
У меня будет 2.5/2.5/4
Или долгосрочное подключение на одну из фаз на 3-4 kW
Есть переключатель фаз, может мне проще поставить его и уже через него запитывать 220 нагрузки?

Игорь

Если сечение ввода нормальное и сечение нуля не занижено, такая неравномерность нагрузки не критична.
Віриш ти в Бога чи ні, йому байдуже.
Важливо, щоб Бог в тебе вірив, а не навпаки.

DimkaZhoTopic starter

Медь 4х2.5

4udak

Цитата: DimkaZho від 24-06-2017, 08:08:13Так как перешли
Т.е. уже перешли и все работает?
    Тогда не очем переживать.
    Если переход в планах, то есть ли ПЗР (прибор защитный релейный где то так называется) или есть эта функция в счетчике и какая у тебя разрешенная мощность подключения? ПЗР сразу может отключать сеть при превышении отпускной мощности. Не путаь с заявкой на потребляемую мощность, которая делается на год м которую можно корректировать.
    Были у меня проблеиы с кондиционерами на объектах. Если кондиционер грязный, начинает больше потреблять и ПЗР точно измеряя ток сразу вырубает электроэнергию и включает... и так много раз подряд.
    Добиться полностью симметричной нагрузки сложно и при твоей потребляемой мощности не стоит заморачиваться, тем более если все работает.

Хай у наших ворогів у горлі пір'я поросте!

DimkaZhoTopic starter

С мощностью проблем нет. До 20kW можно нагружать

Misьko

Землю зробив?
Землю з нульом з'єднував?
Цікавить, бо власне цим граюся. Тільки що закінчив, збираюся включити РОСУ.

DimkaZhoTopic starter

С этим проблема. Земли нету ((

Misьko

І що думаєш робити?

4udak

В ПУЭ не однозначного ответа на
Цитата: Misьko від 24-06-2017, 13:26:29Землю з нульом з'єднував?
Множество старых домов, где земля отсутствует как класс вообще (встречалось общежитие с электроплитами, где не было заземления в щитовой!!!)
При соединении дифреле нечего будет отслеживать. УЗО вещь капризная к качеству проводки и поэтому всех нервируют непонятные выключения и их сразу выбрасывают из схемы.
Далее мое ИМХО:
при соединении земли и ноля не будет работать УЗО
УЗО - нужное и полезное изделие, уменьшающее вероятность травматизма от электротока.



Хай у наших ворогів у горлі пір'я поросте!

Игорь

Цитата: 4udak від 24-06-2017, 14:06:59при соединении земли и ноля не будет работать УЗО
Это не так.
УЗО срабатывает в тот момент, когда ток через его фазный провод не будет равен току через нулевой.
Это может быть если кому–то придет в голову соединить ноль и землю после УЗО. Так делать нельзя. Если земля занулена (ноль заземлен?) до УЗО, на его работе это никак не отразится.
Віриш ти в Бога чи ні, йому байдуже.
Важливо, щоб Бог в тебе вірив, а не навпаки.

4udak

Цитата: Игорь від 24-06-2017, 14:18:29если кому–то придет в голову соединить ноль и землю после УЗО.
И я же об этом. В некоторых схемах автоматики это используется для аварийного выключения.
У меня в хрущевке только зануление, но УЗО уверенно срабатывает  на пробитом ТЭНе бойлера.
Хай у наших ворогів у горлі пір'я поросте!

lelik

Цитата: 4udak від 24-06-2017, 13:08:50Медь 4х2.5
Цитата: DimkaZho від 24-06-2017, 13:17:02С мощностью проблем нет. До 20kW можно нагружать
Не состыковка...

Yarda

Медь 4х2,5.
http://miroshko.kiev.ua/wiresel/current.html
В зависимости от типа кабеля от 5,5 квт до 6,16 квт на одну фазу - общая от 17.5 квт до 18,48 квт.
Наше дело правое!

DimkaZhoTopic starter

#13
К нам в бокс заходит 4х6
А на лабораторию где будет 220 идет 4х2.5

Цитата: Misьko від 24-06-2017, 13:48:24
І що думаєш робити?

Пока не знаю ((
За землю спросили у хозяев, нам сказали что ближайшая на трансформаторе фиг знает где. Станки подключили без земли. Как то так

MickNich

Цитата: DimkaZho від 25-06-2017, 08:07:32За землю спросили у хозяев, нам сказали что ближайшая на трансформаторе фиг знает где. Станки подключили без земли. Как то так
Ну по хорошему сделать "повторное заземление" входящего ноля. Хорошим контуром. Всем спокойнее будет.

SMF spam blocked by CleanTalk