avatar_Игорь

Автоматизація подачі в тарілчастій колоні

Автор Игорь, 05-04-2018, 15:09:44

Попередня тема - Наступна тема

0 Користувачі і 1 Гість дивляться цю тему.

Delta

В общем старт пока отложен...Ножку управления симистора, сломал под корень... :( :( :(
Где то есть запасной симистор...сделаю и стартонем...
Spoiler
В РМ-ку от РК лезть не хочу...это самый крайний случай... :(
[close]
Хочеш набратися досвіду – купи граблі!
Обходячи чужі граблі, Ви втрачаєте дорогоцінний досвід!

ZSerje


Delta

...Запустился...но где смотреть графики не знаю...
Хочеш набратися досвіду – купи граблі!
Обходячи чужі граблі, Ви втрачаєте дорогоцінний досвід!

ИгорьTopic starter

#33
Сегодня Дельта запустил свою тарельчатую НБК с модулем управления подачей (МУП) . Так как пуск пробный, гильз для датчиков нет, датчики спрятаны в колонне "за пазухой" теплоизоляции. Поэтому сами значения температур будем игнорировать, обращая внимание в основном на динамику.
Кроме того, на уровне третьей тарелки отдельный свой датчик, погруженный внутрь колонны.
Сначала запустили НБК в ручном режиме, дав заведомо недостаточную подачу. Температура внизу сначала медленно росла, а потом стабилизировалась (точка 1).
После этого решили повысить подачу (точка 2). Прошла минута, и хоть встроенный датчик не показал никаких изменений, на графике датчика низа колонны (который за пазухой) сразу стала проявляться  тенденция к падению температуры (участок 2-3), то есть появились признаки провала спирта.
Пришло время вмешиваться (снижать подачу)
Информации, которую я получил к тому моменту, мне оказалось достаточно для установки первоначальных настроек, и я перевел МУП в автоматический режим, который как раз и начинается с заведомо малой подачи (точка 3)
Снижение подачи сразу отразилось на показаниях нижнего датчика, она тут-же пошла вверх (участок 2-3). Печально то, что встроенный (погруженный) датчик на уровне третьей тарелки снова не заметил изменения температуры. А жаль...
минуты через четыре температура внизу вернулась к прежним значениям, а значит потеря спирта остановилась (точка 4).
Сейчас НБК оставлена работать в автоматическом режиме, я немного понаблюдаю, может подправлю какие-то настройки... А может и нет.
В принципе - работает.
(скриншот графика приложу через пару минут)
Віриш ти в Бога чи ні, йому байдуже.
Важливо, щоб Бог в тебе вірив, а не навпаки.

ИгорьTopic starter

После перевода в автоматический режим, МУП, хоть и работает в непривычной обстановке, повел себя стандартно. В течении 10-15 минут побаловался подачей браги, подергал ее вверх-вниз, и стал "забивать гвозди, непрерывно наращивая подачу, и периодически сбрасывая ее.
Віриш ти в Бога чи ні, йому байдуже.
Важливо, щоб Бог в тебе вірив, а не навпаки.

ИгорьTopic starter

НБК сейчас работает, выход на график  в моей каптерке.
Меню - НБК-РОСА - Лог-файлы и графики.
Эта НБК имеет номер 501 (предпоследняя снизу).
Віриш ти в Бога чи ні, йому байдуже.
Важливо, щоб Бог в тебе вірив, а не навпаки.

Delta

Игорь, есть несколько вопросов...В случае выключения света на пару минут и допустим на пол часа (то есть все остыло)...Чего мне делать?
Она сама включается или нет?
Цитата: Игорь від 19-04-2018, 13:37:21Печально то, что встроенный (погруженный) датчик на уровне третьей тарелки снова не заметил изменения температуры. А жаль...
Та просто термометр-щуп  кухонный ...без ничего...типа такого
[attach=1]
Хочеш набратися досвіду – купи граблі!
Обходячи чужі граблі, Ви втрачаєте дорогоцінний досвід!

ИгорьTopic starter

Если свет сначала отключится во время нормальной работы НБК, а потом включится,  МУП разрешит РМ-2 нагревать ТЭН, дождется подъема температуры на двух термометрах и запустит в работу насос. то есть все нормально.
Но... Если МУП остановит подачу браги он запретит РМ-2 греть ТЭН и все будет остановлено.
Но если свет сначала отключится, а потом включится, то МУП "забудет", что он был в режиме остановки. После появления света он разрешит РМ-2 греть кипятильник, а когда температура поднимется, начнет подавать брагу. Если к тому моменту браги уже не будет, могут быть проблемы, хотя и они будут определены и МУП все остановит. Но не так оперативно, как во время нормальной работы.
дело в том, что на этапе разгона используется нестрогий контроль безопасности, а строгий включается через некоторое время.
Віриш ти в Бога чи ні, йому байдуже.
Важливо, щоб Бог в тебе вірив, а не навпаки.

ZSerje

Delta, Брага сахарная? Тарелки? Диаметр тарелки и какие отверстия?

Delta

А чего у меня неправильная дата стоит в таблице?...5 апреля...
Хочеш набратися досвіду – купи граблі!
Обходячи чужі граблі, Ви втрачаєте дорогоцінний досвід!

Delta

ZSerje, брага сахарная...точного диаметра колонны не знаю...что то около 50мм, отверстий сколько и по чем...тоже не знаю...тарелки (знаю )  фторопластовые  :)
Хочеш набратися досвіду – купи граблі!
Обходячи чужі граблі, Ви втрачаєте дорогоцінний досвід!

ZSerje

Delta, РМ-2 какое напряжение стоит, ТЭН 4,5кВт?

Delta

ZSerje, ТЭН 4,5кВт, напруга 142-143вольта...
Хочеш набратися досвіду – купи граблі!
Обходячи чужі граблі, Ви втрачаєте дорогоцінний досвід!

ИгорьTopic starter

#43
Цитата: ZSerje від 19-04-2018, 14:44:51Диаметр тарелки и какие отверстия?
Цитата: ZSerje від 19-04-2018, 14:51:55РМ-2 какое напряжение стоит, ТЭН 4,5кВт
Прикол состоит в том, что я таких вопросов не задавал :) 
Цитата: Delta від 19-04-2018, 14:46:04А чего у меня неправильная дата стоит в таблице?...5 апреля...
Наверное потому, что данные в таблицу пишет программа, которую написал сантехник. Объявлю ему выговор :)
Віриш ти в Бога чи ні, йому байдуже.
Важливо, щоб Бог в тебе вірив, а не навпаки.

ИгорьTopic starter

Разобрался с пятым апреля...
Старый лог-файл, который писался еще 5 апреля, когда я перед отправкой тестировал МУП, должен был сегодня, при пуске, отправиться в архив, и новые данные должны были писаться "с чистого листа". Но этого по какой-то причине не произошло и дата осталась старой. Сейчас я удалил из лога старые строки и дата отображается правильно.
Віриш ти в Бога чи ні, йому байдуже.
Важливо, щоб Бог в тебе вірив, а не навпаки.

SMF spam blocked by CleanTalk