гуральник

Цитата: alexdoe від 29-12-2020, 21:27:05Могут действительно работать без перерыва несколько суток ?
так,можуть,вже два користувачі  тобі сказали.  :)
Любіть життя. Повторення не буде...

ИгорьTopic starter

По поводу суток непрерывной работы насоса.
Вот конкретный пример работы фанкойла, старшего брата Малюка. Львов, 4-5 декабря.
Почти сутки насос работал с переменными оборотами. поддерживая заданную температуру 63 градуса. Ошибка температуры - в основном 1/10 градуса, пару раз - две десятых.
но обрати вниание на обороты насоса. Они все время были меньше 30%. то есть напряжение было в окрестностях 4-5 вольт.
Думаю. процесс продолжался намного дольше суток, просто график сохраняется на сервере с ограничениями - общая длина - сутки.
Віриш ти в Бога чи ні, йому байдуже.
Важливо, щоб Бог в тебе вірив, а не навпаки.

alexdoe

Цитата: Игорь від 29-12-2020, 21:29:54
По поводу суток непрерывной работы насоса.
Вот конкретный пример работы фанкойла, старшего брата Малюка. Львов, 4-5 декабря.
Почти сутки насос работал с переменными оборотами. поддерживая заданную температуру 63 градуса. Ошибка температуры - в основном 1/10 градуса, пару раз - две десятых.
но обрати вниание на обороты насоса. Они все время были меньше 30%. то есть напряжение было в окрестностях 4-5 вольт.
Думаю. процесс продолжался намного дольше суток, просто график сохраняется на сервере с ограничениями - общая длина - сутки.
Очень круто, нет ли какой то завалившийся за стол платы фанкойла? Я бы с радостью бы приобрел. Спасибо за инфу по насосу.

ИгорьTopic starter

Вот еще подобный вариант, теперь уже с востока страны.
Віриш ти в Бога чи ні, йому байдуже.
Важливо, щоб Бог в тебе вірив, а не навпаки.

ИгорьTopic starter

Завалившиеся платы есть, но они с первго раза не заработали, у одних насос не работает, у других - вентилятор, у третьих нет связи. Надо разбираться, времени нет.
Віриш ти в Бога чи ні, йому байдуже.
Важливо, щоб Бог в тебе вірив, а не навпаки.

alexdoe

Цитата: Игорь від 29-12-2020, 21:29:54Думаю. процесс продолжался намного дольше суток, просто график сохраняется на сервере с ограничениями - общая длина - сутки.
как то интересно в 14-47 вроде нет резких изменений температуры а выход на насос ступенькой изменился
Можете поподробнее ? Если есть время.

ИгорьTopic starter

#126
Цитата: alexdoe від 29-12-2020, 21:27:05
Вы эту модель используете в фанкойлах ? Вытягивают они на малом вольтаже ? Тестили их на максимальном режиме 3+л/м? Они живучие, как пишут ребята ?
Я в фанкойлах использоваал самые разные насосы, но в основном 3-литровые (на ток 2-3 ампера). Ни один не подвел. все работают. Проблемы с недостатком охлаждения в основном связаны с производительностью вентилятора.
Цели проверить насос на выносливость пр макситальной нагрузке не было. Цель была - убедиться в применимости ТАКИХ насосов для ТАКИХ задач. Результат - насосы применимы. При указанных оборотах они почти бесшумны. Шум бывает в основном от шлангов, которые трясутся в такт качкам насоса и тарабанят о что-то твердое.
И с другой стороны...
Давно не считал, уже пора...
Следи за ходом рассуждений.
Мощность 50-й колонны не превышает 2 киловатта, 60-й не превышает три.
Температура воды на выходе из колонны не может быть выше 70 градусов (будем считать - 60), а температура на входе не может быть выше 40, считаем 40.
Значит вода должна идти с такой скоростью. чтобы при нагреве 3 кВт она не нагрелась больше, чем на 20 градусов

Чтобы при нагреве 3 кВт (3000 дж/с) вода нагрелась на 20 градусов, она должна идти со скоростью...
V=3000/4.2/20 = 36 грамм в секунду, или 2,1 литра в час минуту. Это при самых неблагоприятных условиях, когда нужен самый большой поток воды. Насос на 3 с копейками литра в минуту будет работать максимум на 60% мощности и его хватит с головой и надолго. Практика показала, что так оно и есть.
Віриш ти в Бога чи ні, йому байдуже.
Важливо, щоб Бог в тебе вірив, а не навпаки.

_Jack_

Цитата: BazilVV від 07-12-2020, 19:12:22
Цитата: Сергей Леонидович від 07-12-2020, 18:44:27до Рождества,

Рождество Христово в 2021 году по православному календарю приходится на четверг — 7 января, ровно месяц!
[/quote
Цитата: BazilVV від 07-12-2020, 19:12:22
Цитата: Сергей Леонидович від 07-12-2020, 18:44:27до Рождества,

Рождество Христово в 2021 году по православному календарю приходится на четверг — 7 января, ровно месяц!
Немного не в тему, но сильно зудит...
1.нет православного календаря, есть Юлианский и Григорианский календари.
2.правлславные празднуют РХ тоже 25 декабря, но по Юлианскому календарю.

kgenn

#128
Цитата: Игорь від 29-12-2020, 14:24:47На какой ток насосы? Если найду подходящие блоки питания на 24 вольта, будет веселей.
Один насос - 2 ампер, второй (шестеренчатый) - 3,5А. Я бы предпочел иметь возможность подключения своего внешнего БП на 24 вольт.
К людЯм надо мягше, а на вещи смотреть шИрше ;)

гуральник

Цитата: _Jack_ від 29-12-2020, 22:23:06празднуют
25 різдво- 1 новий рік
7 різдво- новий рік 14
Все має бути по календарю.
Не може бути новий рік 1січня, а різдво 7січня, бо це різні календарі. ;)
Любіть життя. Повторення не буде...

ИгорьTopic starter

#130

Двигаемся...
Вопросы отправки в Германию и вариант на 24 вольта решаем после праздников.
Завтра готов отправить два 12-вольтовых малыша с датчиками температуры и два без датчиков. Все будут укомплектованы двухметровым проводом со штекером для насоса, где брать насосы все знают.
Следующие в списке - Пыво, SemMan, ZSerje и Silverus.
Пишите в личку координаты для отправки.
Віриш ти в Бога чи ні, йому байдуже.
Важливо, щоб Бог в тебе вірив, а не навпаки.

ИгорьTopic starter

Віриш ти в Бога чи ні, йому байдуже.
Важливо, щоб Бог в тебе вірив, а не навпаки.

пЫво

Мне с датчиком.
Пошёл в ЛС.
Со мной не спорил Батарейкин!)))
[url="http://labspirt.com/forum/index.php/topic,7759.msg300476.html#msg300476"]http://labspirt.com/forum/index.php/topic,7759.msg300476.html#msg300476[/url]

ИгорьTopic starter

Сильверус и Пыво отозвались. Готовлю посылки.
Віриш ти в Бога чи ні, йому байдуже.
Важливо, щоб Бог в тебе вірив, а не навпаки.

ИгорьTopic starter

Взял на опыты вот такой блок питания на 24 вольта 36 ватт. Длинный и узкий.
Думал разрезать плату пополам, соединить проводками поместить в корпус.
Но увы... Блок с защитой ip67. Он полностью залит силиконовым компаундом, разобрать его невозможно. Значит будет внешним.
Можно считать, что проблема 24-х вольт решена.