avatar_Игорь

Новый метод управления охлаждением дефлегматора при паровом отборе (CM)

Автор Игорь, 03-08-2011, 09:21:50

Попередня тема - Наступна тема

0 Користувачі і 1 Гість дивляться цю тему.

ИгорьTopic starter

Віриш ти в Бога чи ні, йому байдуже.
Важливо, щоб Бог в тебе вірив, а не навпаки.

ИгорьTopic starter

Цитата: S66 від 12-08-2011, 15:15:24Игорь, я не даю советы
Угу. Только схемы рисуешь :)
Проехали.
Цитата: S66 від 12-08-2011, 15:15:24когда включается основной насос давление в системе сильно прыгает
Раз у тебя скважина, значит частный дом. Сколько этажей? Если 2, да еще и чердак, есть решение без схем и без помпочек.

Віриш ти в Бога чи ні, йому байдуже.
Важливо, щоб Бог в тебе вірив, а не навпаки.

Borbos

Цитата: S66 від 12-08-2011, 14:50:27Самое не приятное для любого движка именно старт.
Согласен в режиме старт-стопе помпа долго не протянет.
  Производительность помпы можно менять изменяя обороты повышением частоты.Причем нельзя понижать частоту не понижая напряжение.При понижении частоты индуктивное сопротивление уменьшается а ток растёт.
ИМХО

ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw

ИгорьTopic starter

Ребята, вы в руках держали эту "помпу" - аквариумный насосик?
Собрал схемку, немножко изменив под имеющиеся под рукой детали. Работает как часы.
Віриш ти в Бога чи ні, йому байдуже.
Важливо, щоб Бог в тебе вірив, а не навпаки.

Borbos

Цитата: Игорь від 12-08-2011, 18:50:42Ребята, вы в руках держали эту "помпу" - аквариумный насосик?
Действительно может мы говорим о разных вещах.
   У меня маленькая аквариумная помпа,в комплекте ещё был фильтр,"направлялка" потока,силиконовая трубочка для аэратора.
Внутри насосика какой-то двигатель но корпус не разборной.
[attach=2]
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw

m16

Цитата: Игорь від 12-08-2011, 18:50:42Собрал схемку, немножко изменив под имеющиеся под рукой детали. Работает как часы.
поделись , какая девиация  у часов?

Borbos

ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw

S66

ЦитатаРаз у тебя скважина, значит частный дом. Сколько этажей? Если 2, да еще и чердак, есть решение без схем и без помпочек.
Если с подвалом то три получается. Вся автоматика, естественно в подвале. Чердакок маленький, не жилой (это четвёртый этаж получается), но вода туда не выведена. Трубы на мертво вмонтированы в стены.
Жду рецепта....

ИгорьTopic starter

Способ прост. Купи пластиковый бачок для унитаза или любую другую емкость и поставь не чердаке. Оснасти унитазным поплавковым краном. Подведи к нему воду шлангом. Подойдет полипропиленовый Двн6мм, со стенкой не менее 2мм. На всякий случай можно сделать аварийную переливную трубу на улицу на случае переполнения бачка, чтобы не залить дом.
Из этой емкости питай свой дефлегматор через регулирующий кран. Стабильность потока воды будет обеспечена неизменной высотой водяного столба между бачком и уровнем сливной трубы.
Віриш ти в Бога чи ні, йому байдуже.
Важливо, щоб Бог в тебе вірив, а не навпаки.

ИгорьTopic starter

Цитата: m16 від 12-08-2011, 22:05:38поделись , какая девиация  у часов?
Девиация не влияет на поток воды. Распределение времени работы и простоя помпы определяется положением движка потенциометра.
Отклонение частоты колебаний даже вдвое приведет только к тому, что то-же количество воды в минуту помпа выдаст не за 100 "плевков", а за 50.
Віриш ти в Бога чи ні, йому байдуже.
Важливо, щоб Бог в тебе вірив, а не навпаки.

m16

Цитата: Borbos від 12-08-2011, 22:31:55Для тех кто в танке,что это?
величина изменения параметра от минимального до максимального . имелась ввиду стабильность поддержания температуры дефлегматором.

вставлю свои пять рублей по сабжу.
у меня несколько другой подход к конструкции термостабилизатора .
[attach=1]

собрано в железе
[attach=2]

руки не доходят закончить пид-регулятор для девайса. давление воды и его стабильность не влияют на процесс  только параметры пида.  для стабильной работы контура  необходимо чтобы все его элементы имели достаточно большой Ду . в моём варианте это 12-15мм  включая подводку и сам дефлегматор. всё это будет сделано из нержгофры . популярные на сегодняшний день дефлегматоры из 6мм трубки не катят.
немного по конструкции : тэн 1 квт - предварительный разогрев составных частей ТС(термостабилизатора) перед процессом до 50-60гр дабы на это не расходовать энергию пара .  ТС планируется для поддержания температуры браги в известном кубе.
дроссельная заслонка после клапана жизненно необходима для нормальной  ТС. она определяет мин дозу хол. воды впрыскиваемую в контур.
для скептиков : конструкция сия рабочая, проверено годами . я длительное время работал  с термопласт-автоматами (производство cd|dvd дисков) где в контуре нагрева-охлаждения штампов  пользовались ТС  построенные по такой схеме. точность поддержания температуры 0.1-0.5 гр в зависимости от режима работы



Borbos

Цитата: m16 від 13-08-2011, 09:18:51ТС планируется для поддержания температуры браги в известном кубе.
И нафига такие сложности.
"Рыбный" подогреватель для аквариума вполне справится с этой задачей.[attach=1]
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw

Бандерівець

Аквариумная помпа не подходит для регулирования парового отбора, количествам подачи воду в дефлегматор. Напор воды который создает помпа нестабильный, в кране и там намного стабильнее напор. Выставил я определенный поток, а через 20 мину все кардинально плывет, и как не выставляй до 20 минут напор меняется.
Зато регулировать вручную поток воды в дефлегматор при комбинированном методе не составляет труда, иголичастого крана вполне достаточно.

Borbos

Цитата: vovanxp від 13-08-2011, 17:25:17а через 20 мину все кардинально плывет
Если я правильно понял,через 20 минут у тебя помпа меняет производительность?

ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw

Бандерівець

Цитата: Borbos від 13-08-2011, 17:31:58
Цитата: vovanxp від 13-08-2011, 17:25:17а через 20 мину все кардинально плывет
Если я правильно понял,через 20 минут у тебя помпа меняет производительность?

Она постоянно меняет производительность.

SMF spam blocked by CleanTalk