avatar_Игорь

FanCoil - автономное охлаждение.

Автор Игорь, 09-11-2019, 21:44:08

Попередня тема - Наступна тема

0 Користувачі і 2 Гостей дивляться цю тему.

ИгорьTopic starter

Вот новая стабилизация после перепрошивки. В 04-33 поменяю настройки с 45-65 на 55-65.
Віриш ти в Бога чи ні, йому байдуже.
Важливо, щоб Бог в тебе вірив, а не навпаки.

ИгорьTopic starter

Прошло время, вот график. Изменение цели для вентилятора устранило начальный всплеск.
В 6:30 поменял настройку на 45/65.  Хочу посмотреть ход обратного процесса.
Віриш ти в Бога чи ні, йому байдуже.
Важливо, щоб Бог в тебе вірив, а не навпаки.

ГОГа

#17
Игорь, хочу задать-напомнить тебе вопрос, в какой-то степени связанный с охлаждением, автономкой и с температурами входящей в димрот и выходящей из димрота воды.
Когда-то ты описывал систему, состоящую из бака-конденсатора, насоса для прокачки воды через димрот, датчиков температур на входе и выходе, клапанного устройства, добавляющее холодную воду в бак-конденсатор (конденсатор не в смысле конденсирующий, но сглаживающий)
Да, система была не завязана на охлаждение паров спирта, она создавалась тобой для отбора по пару (CM).
Есть ли какие мысли по сей системе?
Да, вспомнил: суть была в том, чтоб минимизировать разницу температур на входе и выходе воды за счет скорости перекачки воды.
Единственный "грех" на земле - это глупость

ИгорьTopic starter

#18
Георгий это просто "неавтономная автономка", роль вентилятора которой играет клапан. Кстати, несколько сообщений выше я писал на поднимаемую тобой тему.
Что даст такая система по сравнению с обычной, например с насосом, качающим из унитазного бачка, под управлением МУПа?
Более высокие обороты насоса, более высокую температуру входа... и все. Экономии воды не даст ни грамма.
Зимой, когда приходится давать воду в деф с температурой 5 градусов, это может быть полезным.
Віриш ти в Бога чи ні, йому байдуже.
Важливо, щоб Бог в тебе вірив, а не навпаки.

ГОГа

Игорь, я дописал в посте о той задаче: минимум разницы температур на входе-выходе за счет скорости прокачки воды.
Единственный "грех" на земле - это глупость

ИгорьTopic starter

Я так и понял. :) Пока ты писал дополнение вопроса, я писал дополнение ответа.
Віриш ти в Бога чи ні, йому байдуже.
Важливо, щоб Бог в тебе вірив, а не навпаки.

ИгорьTopic starter

Заглянул виграфик, а тутвсе устаканилось на новых (вернее на старых) значениях. серьезных зашкалов нет. Управление оборотами то температуре ВХОДЯЩЕЙ горячей воды я сначала считал странным, а сейчас склонен считать первентивным, опережающим.
Віриш ти в Бога чи ні, йому байдуже.
Важливо, щоб Бог в тебе вірив, а не навпаки.

ИгорьTopic starter

#22
Ищу для своей (вернее для не своей) системы оптимальные варианты управления и коэффициенты регулирования.
На графиках ниже в самом начале можно увидеть перерегулирование. Это я игрался.
Потом установил тот вариант, который считаю оптимальным, и лег спать.
Жена проснулась раньше меня и открыла балкон. Это дало отличную возможность пронаблюдать влияние резкого изменения температуры воздуха.


[attach=1]
Итак... общая картинка  - как конфетка. Все отлично. Правда масштаб мелковат, скрывает колебания.
[attach=3]
Это входная температура ближним планом. Все нормально
[attach=2]
Это выходная температура. Тоже достаточно стабильно
[attach=4]
Ну и на закуску - момент открытия балкона подробно. Температура воздуха , который тянет вентилятор, быстро упала градусов на пять. Как это отразилось на температурах воды? Да никак, если не считать небольшой затухающей раскачки. Залет есть, как без него? Меня устраивает. Уверен, что это первая автономка, управляемая столь тщательно и точно.
Все, достаточно. Сегодня заканчиваю, в понедельник отправлю фанкойл хозяину.


Віриш ти в Бога чи ні, йому байдуже.
Важливо, щоб Бог в тебе вірив, а не навпаки.

zivaka

А кто хозяин если не секрет?

пЫво

Цитата: moh1971 від 14-11-2019, 13:01:44zeba1979, пяти литровая канистра и в ней унитазный регулятор.Отлично работает.А насос лучше для этих целей мембранный.
Канистру нужно на бок ложить и верх срезать?
Или как-то по другому (другой регулято бывает) это работает?








Со мной не спорил Батарейкин!)))
[url="http://labspirt.com/forum/index.php/topic,7759.msg300476.html#msg300476"]http://labspirt.com/forum/index.php/topic,7759.msg300476.html#msg300476[/url]

ГОГа

#25
Вода сверху поступает в бачек из водопровода, снизу выходит на мембранный насос, внутри унитазный поплавковый регулятор уровня воды.
Сама емкость - мусорныое ведерко пластиковое. Дырки делал коническим сверлом.
Единственный "грех" на земле - это глупость

Микола Григорович

Цитата: ГОГа від 21-11-2019, 06:07:38снизу выходит на мембранный насос
А навіщо було робити нижній отвір, коли мембранний насос і через верх добре тягне?
І друге питання -- як вирішується проблема перелива, адже поплавок інколи підклинює?
Смеяться, право, не грешно над всем, что кажется смешно.

ГОГа

Через низ - потому, что меньше нагрузка на насос.
Вся эта система стоит в кухонной раковине: подклинит - перельется в раковину ио ттуда - в слив ))
Единственный "грех" на земле - это глупость

moh1971

Цитата: пЫво від 20-11-2019, 23:37:36Канистру нужно на бок ложить и верх срезать?
Та нет.Просто срезать горловинку с таким запасом чтоб влез унитазный регулятор.

пЫво

Спасибо!
Теперь понятно. Я же не знал, что унитазные регуляторы бывают такими маленькими ))
У меня стоИт ещё такой большой, с двух колен, сантиметров 30. Я и подумал, что он влезет только горизонтально.
Со мной не спорил Батарейкин!)))
[url="http://labspirt.com/forum/index.php/topic,7759.msg300476.html#msg300476"]http://labspirt.com/forum/index.php/topic,7759.msg300476.html#msg300476[/url]