Вопросы от новичка - 2

Автор Anti8, 10-07-2015, 00:11:36

Попередня тема - Наступна тема

0 Користувачі і 2 Гостей дивляться цю тему.

Delta

Кстати...показометр, который манометр, также показывает когда пора мыть НБК...начинает работать на повышенном давлении...от 10 и до 20мм ртути...и если не помыть, то потом тоже начинает "брызгоуносить"...
Хочеш набратися досвіду – купи граблі!
Обходячи чужі граблі, Ви втрачаєте дорогоцінний досвід!

ДимаС

Цитата: Игорь від 15-11-2019, 16:57:32
http://labspirt.com/Igor/#
Меню- библиотека. В нижней половине списка два справочника с буквами ЛВП, один 81 года, другой 73-го.
Игорь, часть библиотеки не работает, по крайней мере первые несколько книг недоступны, ошибка 404. Некоторые книги доступны.
Най будуть кожному дані граблі по розміру лобу його...

Игорь

Эти книги на гугл диске. Если их долго не открывать, они пропадают.
Віриш ти в Бога чи ні, йому байдуже.
Важливо, щоб Бог в тебе вірив, а не навпаки.

Serhiy

Друзья, помогите разобраться. Два ТЭНа по 7,5 кВт параллельно подключены к РОСе. При выставленной на РОСе мощности Н35 и выше, на автомате 32 А за 15 минут стабильно срабатывает защита. При этом напряжение в сети не проседает ниже 180 вольт.
Всегда

Батарейкин

15 000 W  / 220 V  = 68 ампер однако!
правильно и делают!
Берегите Людей, после встречи с которыми, что-то Светлое и Радостное поселяется в вашей Душе.

moh1971


Батарейкин

я так дУУУуууумааююю!!!  ;)  :angel:   :P

изучай как работает РОСА!

она режет синусоиду. а мгновенные токи никто не отменял
Берегите Людей, после встречи с которыми, что-то Светлое и Радостное поселяется в вашей Душе.

Serhiy

Цитата: Батарейкин від 06-09-2021, 16:36:14
15 000 W  / 220 V  = 68 ампер однако!
правильно и делают!
Значит ли это, что автомат и сечение провода нужно подбирать не по фактической потребляемой мощности, а по номиналу, используемых ТЭНов?
Всегда

Батарейкин

в общем то да!
но только есть ряд вопросов к тебе!

1-а ты уверен что РОСА выдержит 15кВт
2-зачем паралелить два по 7,5кВт, и работать на Н35, если можно на одном на Н70. кстати без переделки радиатора РОСА и для 7,5 не предназначена.
3-каким проводом оно запитано сейчас?
4-а что будет если ты поставишь автомат на 70ампер и пробьется симистор?
Берегите Людей, после встречи с которыми, что-то Светлое и Радостное поселяется в вашей Душе.

Игорь

Автомат не умеет измерять мгновенные значения напряжения. 
Ему пофиг что там а пиковые моменты. 
Посчитаю...
Два запараллеленных ТЭНа по 7.5 киловатт имеют сопротивление 3.23 ома.
Если на Росе настроено 35%, то она выдает напряжение 130 вольт.
Ток, который в этом случае течет через пару ТЭНов, равен 
130/3.23 = 40,2 ампер. Ничего удивительного в том, что 32-амперный автомат выбивает.


Проверю... 130*40,2=5.2 - это как раз 35% от 15 кВт.



Віриш ти в Бога чи ні, йому байдуже.
Важливо, щоб Бог в тебе вірив, а не навпаки.

Батарейкин

а если поставить Н50 ?  ;)
Берегите Людей, после встречи с которыми, что-то Светлое и Радостное поселяется в вашей Душе.

Игорь

Не понимаю в чем проблема. У тебя ДВА выходных автомата по 32 Ампера и ДВА ТЭНа по 7.5 киловатт. Зачем ты из соединил? Разъедини и подключи каждый к своему автомату. Тогда при мощности 100% ток будет 34 Ампера. Автомат должен держать, тем более, что сеть просядет минимум до 200 вольт и ток будет 31 ампер.
Віриш ти в Бога чи ні, йому байдуже.
Важливо, щоб Бог в тебе вірив, а не навпаки.

Serhiy

#1782
Сейчас сечение провода подведённого к РОСе 6 квадратов. Автомат 32 А находится на щитке входа в квартиру. На своих двух ТЭНах я хочу получить не больше 7 кВт.

добавлено: 06-09-2021, 18:10:09

Могу поставить любой автомат, но хочу, чтобы он не просто не срабатывал, пока РОСа отдаёт ТЭНам Н50 или Н47, но и защитил сеть.

добавлено: 06-09-2021, 18:15:29

Цитата: Батарейкин від 06-09-2021, 17:43:212-зачем паралелить два по 7,5кВт, и работать на Н35, если можно на одном на Н70

В сети проседает напряжение, это не позволяет на ТЭНах с меньшим номиналом достичь необходимой мощности
Всегда

Игорь

Цитата: Serhiy від 06-09-2021, 17:58:21Автомат 32 А находится на щитке входа в квартиру
А я решил, что это один из двух автоматов, которые я поставил на выходе симистора.
Значит надо поставить водной автомат помощнее если есть такая возможность.
Давай повторим расчет чтобы не промахнуться.


У тебя ТЭН (из двух параллельно), который при 220-ти вольтах дает 15 киловатт. Его сопротивление равно U2 / P= 48400/15000 = 3.23 Ом.


Чтобы получить 7 киловатт нагрева, нужно на Росе настроить 7 / 15 х 100 = 47%.При этом Роса выдаст и будет поддерживать напряжение (2202*0,47)0,5 = 150,8 вольт.
Сеть не просядет ниже?


Если на ТЭН сопротивлением 3,23 ом подать 150,8 вольт, то через него пойдет ток 46,7 ампер.
Вводной автомат должен быть как минимум на 50 ампер, или с запасом - 63.


Проверю по мощности.
150,8 вольт х 46,7 ампер, мощность составит 7042 ватта. Все правильно.


Віриш ти в Бога чи ні, йому байдуже.
Важливо, щоб Бог в тебе вірив, а не навпаки.

Serhiy

Как вариант, вместо 7,5+7,5 кВт, могу подключить два разных по номиналу ТЭНа 7,5+4 а сумме 11,5кВт. Если я правильно считаю, R=U2 / P= 48400/11500 = 4.2 Ом. Для отдачи необходимых 7 кВт, РОСу нужно настроить на Н61 (7000 / 11500 х 100 ). При этом напряжение на ТЭНах будет около 172 вольт. При сопротивлении 4,2 Ом по проводам пойдёт ток 40,8 А, а это значит, что наверное можно будет обойтись автоматом 40 А. Меня только смущает, как поведёт себя РОСа при подключении разных ТЭНов.
Цитата: Игорь від 06-09-2021, 21:28:59Сеть не просядет ниже?
Сеть уже проседала до 180 вольт. Как она просядет, если её нагрузить 7 кВт, можно только догадываться. 
Всегда