avatar_Игорь

Дуплет. Охлаждение плюс дефлегмация.

Автор Игорь, 29-01-2022, 16:31:53

Попередня тема - Наступна тема

0 Користувачі і 1 Гість дивляться цю тему.

ИгорьTopic starter


Мабуть я втратив уміння донести свою думку. Не вдалось показати, що без періодичного обмерзання радіатора не вийде ефективно регулювати вологість.
Віриш ти в Бога чи ні, йому байдуже.
Важливо, щоб Бог в тебе вірив, а не навпаки.

ИгорьTopic starter

ШИМ - це тисяча чи тисячі циклів вкл-викл. кожну секунду. Конденсатор не допомагає. Довго проживе елемент з таким режимом живлення?
Віриш ти в Бога чи ні, йому байдуже.
Важливо, щоб Бог в тебе вірив, а не навпаки.

ДимаС

Цитата: Игорь від 11-09-2024, 12:55:52

Мабуть я втратив уміння донести свою думку. Не вдалось показати, що без періодичного обмерзання радіатора не вийде ефективно регулювати вологість.
Ігоре, ну чому ж? Воно вже працює, тільки без зворотнього зв'язку. Волога конденсується та відводиться. Це практичний досвід вже.

добавлено: 11-09-2024, 13:10:48

Цитата: Игорь від 11-09-2024, 12:59:13
ШИМ - це тисяча чи тисячі циклів вкл-викл. кожну секунду. Конденсатор не допомагає. Довго проживе елемент з таким режимом живлення?
З ШИМом (звичайна крутилка) на 15000 циклів за секунду (по пам'яті) - воно працювало у мене 2 чи 3 закладки ковбас - тобто 80-120 днів.
Най будуть кожному дані граблі по розміру лобу його...

ИгорьTopic starter

Поцікавився...
ЦитатаДо того как попасть на прилавки магазинов или рабочий стол повара, сырокопченые колбасы отправляются в камеры для осадки. Здесь их держат при температуре от +2 до +3 градусов в течение 3–5 суток. После этого сырье отправляют на созревание. Для этого используют климатические установки, в которых поддерживается температура от +18 до +26 градусов и влажность от 67 до 80%. В таких условиях влага с поверхности продуктов начинает испаряться, а та, что находится глубокого в тканях — перемещаться к периферии. На сушку сыровяленых колбас может уйти 20–40 дней, пока они не достигнут нужной влажности и товарного вида.
Для створення належних умов дозрівання, мабуть більш актуальним буде зволоження, ніж осушення повітря.
Віриш ти в Бога чи ні, йому байдуже.
Важливо, щоб Бог в тебе вірив, а не навпаки.

ИгорьTopic starter

#124
Середня температура 23, тобто звичайна кімнатна. Середня вологість 70, це трохи більше за кімнатну. 
Звісно, вологість в камері буде збільшуватись завдяки випаровуванню чологи з виробів, але знизити її можна простим обміном повітря, без додаткового охолодження.
Цікаво порахувати...
При температурі 25 градусів та вологості 70 % , повітря камери на 200 літрів містить приблизно три грама води. Коли з ковбаси випаровується всього 1 грам води, відносна вологість сягне 100 %, сушка припиниться. Тому треба постійно слідкувати за вологістю.
З іншого боку, якщо необачно занадто зменшити вологість, це призведе до "гартування" поверхні ковбаси. Загартований верхній шар буде заважати виходу вологи з середини, ковбаси чи м'яса, сушка тех припиниться.
Тому, мабуть, краще недовивести вологу, ніж пересушити повітря. 
Віриш ти в Бога чи ні, йому байдуже.
Важливо, щоб Бог в тебе вірив, а не навпаки.

ДимаС

Цитата: Игорь від 11-09-2024, 13:13:17
Поцікавився...
ЦитатаДо того как попасть на прилавки магазинов или рабочий стол повара, сырокопченые колбасы отправляются в камеры для осадки. Здесь их держат при температуре от +2 до +3 градусов в течение 3–5 суток. После этого сырье отправляют на созревание. Для этого используют климатические установки, в которых поддерживается температура от +18 до +26 градусов и влажность от 67 до 80%. В таких условиях влага с поверхности продуктов начинает испаряться, а та, что находится глубокого в тканях — перемещаться к периферии. На сушку сыровяленых колбас может уйти 20–40 дней, пока они не достигнут нужной влажности и товарного вида.
Для створення належних умов дозрівання, мабуть більш актуальним буде зволоження, ніж осушення повітря.
Ні, на початку зріння ковбас при 18С у камері 100% вологість.

добавлено: 11-09-2024, 14:33:48

Кімнатна температура то дуже багато.
Гартування - так. Тому волога відбирається поступово. У мене так співпало що та швидкість при якій виходить волога при 18С саме оптимальна і за 30-40 днів маю те що треба.
А ще окрім гартування невірні режими можуть відшарувати оболонку від фаршу... гарно потім чистити але негарно виглядає і можуть бути порожнини всередині. Цікава взагалі штука м'ясні технології.
Доречі, використання плісняви допомагає регулювати (сповільнювати) вивільнення рідини. Виходить смачніше.
Най будуть кожному дані граблі по розміру лобу його...

Сергій Леонідович

я встановив у камеру автоматику, яка керує вологістю та температурою, і поставив зволожувач та осушувач, все працювало гарно, підтримувало необхідну вологість і температуру. Якщо вологість перевищувала, вмикався осушувач і навпаки, якщо вологість падала, вмикався зволожувач
Цінуйте життя, бо воно дуже швидко спливає

Назим

самый слабый элемент системы определяет её устойчивость


ИгорьTopic starter

Отзывы плохие...
Единственно эффективным способом осушения , вижу последовательное охлаждение потока воздуха ниже точки росы, и последующий нагрев до нужной температуры. Между охладителем и нагревателем нужен лабиринт для осаждения тумана с дренажом
Віриш ти в Бога чи ні, йому байдуже.
Важливо, щоб Бог в тебе вірив, а не навпаки.

ДимаС

#130
Ігоре, не знаю які зміни були у Дуплеті відносно мого старого престарого Малюка, але на Малюкові я такого результату не міг добитись десятками спроб, а тут його ж найвдаліше налаштування ПІД клонував у Дуплета і з першого запуску ідеальна робота!


Думаю щось відмінне таки у прошивці це раз, ну і те що крутилка періодично збиває трохи налаштування температури не дає нормально працювати йому. А чи можна взагалі випаяти ту крутилку Малюку? Чи відправити його до тебе на «перевиховання», щоб зробити як у Дуплеті дві кнопки управління замість крутилки?

17-11-2024, 20:34:10
Доречі, є баг Дуплету - на його екрані не змінюється задана з мобільного температура, доки не натиснути одну з кнопок
Най будуть кожному дані граблі по розміру лобу його...

ДимаС

Ігоре, а чому у Дуплеті (підозрюю у Малюку аналогічно) - після включення оберти очікування падають завжди на 5%?
Суть у тому, що іноді прилад використовується як «регулятор обертів насоса», коли датчики просто лежать поруч, і при відключеннях світла помітив тепер це
Най будуть кожному дані граблі по розміру лобу його...

ИгорьTopic starter

Не зрозумів питання. 
Вчора оберти очікування були 20 %, сьогодні включив, в вони впали на 5%- стало 15?  
А при наступному включенні падають ще на 5 - до 10 ? 
Чи як? Не розумію. 
Оберти очікування (якщо такі є) - це цифра, зашита в енергонезалежній пам'яті. Вони мають зберігатись  незалежно від кількості включень - відключень
Віриш ти в Бога чи ні, йому байдуже.
Важливо, щоб Бог в тебе вірив, а не навпаки.

ДимаС

Цитата: Игорь від 13-02-2026, 16:26:34Не зрозумів питання.
Вчора оберти очікування були 20 %, сьогодні включив, в вони впали на 5%- стало 15? 
А при наступному включенні падають ще на 5 - до 10 ?
Чи як? Не розумію.
Оберти очікування (якщо такі є) - це цифра, зашита в енергонезалежній пам'яті. Вони мають зберігатись  незалежно від кількості включень - відключень


За замовчуванням 5%. Прописую наприклад 50%. Наступного дня там 5%.
Най будуть кожному дані граблі по розміру лобу його...

ivan_fd

На "Жовтій" лінії - Дефлегмації, так і є. Після наступного завантаження скидається на 5%. На "Синій" - Охолодження, все зберігає.

SMF spam blocked by CleanTalk