avatar_Игорь

РОСА

Автор Игорь, 05-01-2015, 23:29:30

Попередня тема - Наступна тема

0 Користувачі і 1 Гість дивляться цю тему.

Delta

Цитата: sviteck від 11-02-2015, 16:31:23что то не могу найти схему подключения росы
sviteck, так на ней все и нарисовано, что - куда...не перепутаешь. Ты ее наверноен не держал еще в руках?
Хочеш набратися досвіду – купи граблі!
Обходячи чужі граблі, Ви втрачаєте дорогоцінний досвід!

ИгорьTopic starter

sviteck, ты прав, подключение симистора и ТЭНа точно соответствует подключению РМ-2, там все расписано на коробке.
Рядом с этими четырьмя контактами есть еще два - для подключения двух клапанов. Вторые провода  клапанов нужно соединить с нулем сети.
Пара датчиков температуры подключается сверху по трехпроводной схеме. А потоп...
Ты уже получил посылку? Какой номер написан на твоей звонилке?
Віриш ти в Бога чи ні, йому байдуже.
Важливо, щоб Бог в тебе вірив, а не навпаки.

sviteck

#47
Цитата: Delta від 11-02-2015, 16:36:16Ты ее наверноен не держал еще в руках?
пару дней назад получил

добавлено: 12-02-2015, 06:47:32

Цитата: Игорь від 11-02-2015, 18:56:05
sviteck, ты прав, подключение симистора и ТЭНа точно соответствует подключению РМ-2, там все расписано на коробке.
Понятно
Цитата: Игорь від 11-02-2015, 18:56:05
sviteck, ты прав, подключение симистора и ТЭНа точно соответствует подключению РМ-2, там все расписано на коробке.
Рядом с этими четырьмя контактами есть еще два - для подключения двух клапанов. Вторые провода  клапанов нужно соединить с нулем сети.
Пара датчиков температуры подключается сверху по трехпроводной схеме. А потоп...
Ты уже получил посылку? Какой номер написан на твоей звонилке?
1 По подключению симистора понял.
2 По подключению клапанов догадывался
3 номер звонилки, не понял вопроса

Delta

Цитата: sviteck від 12-02-2015, 06:37:113 номер звонилки, не понял вопроса
На звонке, маркером написано три (у меня так) циферки...Вот они Игоря и интересуют
Хочеш набратися досвіду – купи граблі!
Обходячи чужі граблі, Ви втрачаєте дорогоцінний досвід!

ИгорьTopic starter

Если на звонке написано число, большее 200, то у тебя новый вариант силовой части, у которой схема потопа уже "на борту", на линии клапана отбора стоит симистор,а на линии управления водой есть возможность симистор поставить если надо управлять насосом и вентилятором автономки.
Новая плата отличается от старой колияеством контактов верхнего клеммника. На старой их 5, на новой - 6.
Віриш ти в Бога чи ні, йому байдуже.
Важливо, щоб Бог в тебе вірив, а не навпаки.

sviteck

Пришел с работы, посмотрел. Цифра 203

ИгорьTopic starter

Это схема с новой силовой платой.
Для реализации схемы контроля потопа понадобится любой  источник питания 5-7 вольт (подойдет любая зарядка от мобилки) и датчик, например, с двумя монетками. Ключевая схема собрана на плате внутри Росы, ничего собирать - паять не придется.
Подключение расписано возле контактов клеммника, не ошибешься.
На линии управления водой симистор может стоять, а может и нет. Для управления клапаном от стиралки симистор не нужен, тогда вместо него будет стоять перемычка. Я не помню... Если ты сказал, что пользуешься автономкой, то симистор я поставил. Если ты сказал, что пользуешься клапаном, то я поставил перемычку.
Віриш ти в Бога чи ні, йому байдуже.
Важливо, щоб Бог в тебе вірив, а не навпаки.

sviteck

Цитата: Игорь від 12-02-2015, 13:16:51Если ты сказал, что пользуешься автономкой, то симистор я поставил. Если ты сказал, что пользуешься клапаном, то я поставил перемычку.

Да вроде бы я ничего не говорил по этому поводу, но прошлую автоматику ты мне выслал с клапаном от стиралки , у меня центральный водопровод, не автономка. Вскрытие покажет какие там кишки.

Samodelkin

Игорь, а что обозначает надпись v920? ( или V980, блин, Роса в гараже и я точно не помню)
Так-так-та-а-ак?!..

sviteck

Цитата: Samodelkin від 13-02-2015, 17:37:29что обозначает надпись v920?
У меня V910, R203. Я точно не помню, но на какой то из 42 стр. текста  было сказано о точных номиналов сопротивлений. для калибровки чего то, не помню...


добавлено: 13-02-2015, 18:15:21

Цитата: Игорь від 11-02-2015, 18:56:05подключение симистора и ТЭНа точно соответствует подключению РМ-2
2 идет на G упр. электрод, а
3 на нагрузку, т.е. ТЭН  как по логике с прошлой автоматикой, он должен быть на  нуле (N), а не на фазе(L) или без разницы?

komarova

Цитата: Игорь від 12-02-2015, 13:16:51Это схема с новой силовой платой.
А можно будет заказать отдельно силовую плату ? У моей серийный 111.

ZSerje

Цитата: Samodelkin від 13-02-2015, 17:37:29что обозначает надпись v920?
F11 - Коэффициент расчета напряжения - значение у каждого свое (500-1023)

ИгорьTopic starter

Цитата: Samodelkin від 13-02-2015, 17:37:29
Игорь, а что обозначает надпись v920? ( или V980, блин, Роса в гараже и я точно не помню)
Это коэффициент пересчета напряжения. Он зависит от точных номиналов деталей делителя, внешнего генератора опорного напряжения и индивидуальных характеристик АЦП контроллера. Чтобы определить этот коэффициент, я использую наладочную прошивку и записываю полученное значение. Потом, при прошивке основного кода, я прописываю в "заводские значения" этот коэффициент. Кстати, его можно посмотреть в "глубоких" настройках под номером F11. ZSerje все верно написал.
Віриш ти в Бога чи ні, йому байдуже.
Важливо, щоб Бог в тебе вірив, а не навпаки.

ИгорьTopic starter

Цитата: sviteck від 13-02-2015, 18:10:292 идет на G упр. электрод, а 3 на нагрузку
НЕТ!!! У симистора управляющий электрод - ТРЕТИЙ. На первую ножку подается сетевая фаза, а нагрузка пожключается ко второй, средней ножке симистора.

Все нагрузки - ТЭН и клапаны - должны быть подключены одним проводом к нулю. Симисторы управляют фазой.
Первая ножка симисторов, в том числе и симистора ТЭНа, подключается к фазе, ко второй подключается нагрузка (ТЭН или клапаны), управление идет на третью ногу симисторов.
Контакты Росы, обозначенные как "симистор 2 3" должны быть подключены соответственно ко второй и третьей ножке симистора. Перед включением проверь, чтобы контакт Росы, обозначенный как "Сеть фаза" был соединен к тому-же сетевому проводу, что и первая ножка симистора ТЭНа.

Віриш ти в Бога чи ні, йому байдуже.
Важливо, щоб Бог в тебе вірив, а не навпаки.

ИгорьTopic starter

Цитата: komarova від 13-02-2015, 18:32:30
Цитата: Игорь від 12-02-2015, 13:16:51Это схема с новой силовой платой.
А можно будет заказать отдельно силовую плату ? У моей серийный 111.
Есть проблемы?
Віриш ти в Бога чи ні, йому байдуже.
Важливо, щоб Бог в тебе вірив, а не навпаки.

SMF spam blocked by CleanTalk